千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电源其实很重要,河姆渡教你做好集中供电...

[复制链接]
包子00 发布于: 2016-3-3 11:16 291 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在工程供电施工过程中,经常会用到集中供电的方式,集中供电方式是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
  为什么要集中供电呢?因为集中供电不仅能统一控制和管理供电方案,同时还有减少工程线缆的使用、美化工程走线等方面的优点。
      虽然集中供电有诸多的好处,但是存在许多的问题,首先,弄清楚所有设备集中安装所需电源的功率就是一个大问题。
  小编特地整理出摄像机需要配置的电源功率计算公式呈给大家:
  摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率X1.3X1.3X1.3
  注意!你没看错,要把摄像机需要配置的电源功率连续乘以三个1.3。首先是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再算上30%的余量,作为将来扩容使用。
  举个例子更清楚些:
  如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
  根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
  摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W
  考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W
  加上电源余量,所以摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
      除了电源功率之外,监控摄像机的电源配置还要特别注意以下问题:
  1. 整个监控系统共用一个电源。系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源,另外,所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
  那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
  2.在集中供电方案中给摄像机接电源时,不要把距离较远的摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的摄像机,电源电压低了,距离较远的摄像机无图像。立方体摄相机采用宽电源设计,可以在直流输入电压12V—36V范围内长期稳定工作,彻底根除输入电压不稳定(如浪涌等)对摄像机造成的危害.可以很好地解决这个问题。是对摄像机集中供电的最佳解决方案。
  3. 监控距离距离太远,如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。


回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小宝2015 发表于 2016-3-3 13:44:56
支持下  讲的不错   
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆