千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 为什么连接网络摄像头的水晶头一定要8根线芯都打上 [打印本页]

作者: nczjh    时间: 2016-2-23 09:30
标题: 为什么连接网络摄像头的水晶头一定要8根线芯都打上
最近做一个网络监控的案子。本着原来做局域网的经验,做水晶头时只打4芯,留下几芯传输电源。但实际做好后无图像,一定要8芯全打上,另外供电才正常。用网线传电时电源电压都正常。摄像机是海康的。有哪位大侠知道这里面有什么讲究吗?

作者: 若将富贵比贫贱    时间: 2016-2-23 09:39
用网线供电的话,电源衰减较大,可能是摄像机供电不正常,一般情况下,四芯是可以通的
作者: 众望金山    时间: 2016-2-23 10:30
楼上正解,高清监控图像只需1.2.3.6四芯网线,其它芯可以不打,你没图像可能是你用网线传电源,电压不够了,更多交流请加QQ

作者: nczjh    时间: 2016-2-23 10:56
若将富贵比贫贱 发表于 2016-2-23 09:39
用网线供电的话,电源衰减较大,可能是摄像机供电不正常,一般情况下,四芯是可以通的

用网线传电源,在前端用万用表测了,电压是是正常的。而且线长也只有40来米
作者: nczjh    时间: 2016-2-23 10:57
众望金山 发表于 2016-2-23 10:30
楼上正解,高清监控图像只需1.2.3.6四芯网线,其它芯可以不打,你没图像可能是你用网线传电源,电压不够了 ...

用网线传电源,在前端用万用表测了,电压是是正常的。而且线长也只有40来米
作者: 盐巴    时间: 2016-2-23 10:59
改成POE供电,至摄像头分离。可行,如用电源与网络同时走会产生不通,测试都正常就是通不了,建议改成六类线也可行
作者: 若将富贵比贫贱    时间: 2016-2-23 11:05
nczjh 发表于 2016-2-23 10:57
用网线传电源,在前端用万用表测了,电压是是正常的。而且线长也只有40来米

在负载的情况下测电压,电流,摄像机在启动时电流大于2A
作者: nczjh    时间: 2016-2-23 11:31
一并谢谢楼上各位
作者: 淡淡的歌    时间: 2016-2-26 09:40
学习了。。。。
作者: love08610    时间: 2016-3-7 18:52
学习




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2