从专业的角度说,衡量一台UPS质量好坏,最客观和最可靠的方法就是用测试指标去衡量UPS的主要几项指标,一般看这三项:
   (1)影响电网供电质量的输入功率因数。尤其是在大功率UPS范围时,一般传统双变换型UPS的标配功率因数大都在0.8左右,这就造成了约有30%的谐波电流对电网的*,其结果是使该电网上的变压器、电缆、保险丝和开关等设备发热。若要改变这种状况就必须在前面加谐波滤波器或改6脉冲整流为12脉冲整流,关键机房中的UPS要加装11次谐波滤波器和12脉冲整流器(输入功率因数可以≥99%)。当然这样会增加UPS的成本,UPS本身的重量也会增加。
   (2)UPS的工作效率。这是一个直接与可靠性相关联的指标。一般传统双变换型UPS因为其电路结构所限,很难将效率做高,尤其是在加入功率因数补偿设备后,就更难将效率做到92%以上。
   (3)带载和过载能力。这也是反映UPS质量的枢纽指标,负载真正需要UPS起保护作用莫过于两种情况:当电网电压异常或是负载异常时。在电网电压异常时(包括断电),对负载的保护依靠的是UPS输入电路和不中断功能,而负载异常时,对其保护则要靠UPS的带载和过载能力。一般传统双变换型UPS的带载能力弱就是由于其负载功率因数的单一性,难于适应不同性质的负载。
    因此,用户在选择UPS时一般要看这三个重要的参数指标。

作者: hgsqyghjy    时间: 2016-4-4 15:19
路过拿分
作者: mmiluy    时间: 2016-7-22 09:46
现在的UPS大部分都是采用IGBT器件的高频UPS 其中都加了功率因数校正器件 输入功率因数达到99%,输出功率因数有的也已经接近1.整体谐波含量均不超过3% 楼主说的第一点正对工频UPS提的 现在工频UPS已经逐步淘汰 三大家 施耐德 艾默生 伊顿 处艾默生还有工频机生产外,其余均已不再生产 艾默生于由于当初收购克劳瑞德 而不得不持续推动工频机,减少收购损失,也于今年上半年推出了大功率高频机
国内 主要厂商 华为 台达 科华 科士达 等 除了一些小功率场景  均在主推高频机
第二点 当前UPS逆变效率已经提高到96-97% 基本上达到了或者已经超越了高压直流的供电解决方案
第三点  当前UPS的输出功率因数达到了0.95-1 带载能力大大提高,带载能力与所带设备还是比较有关系的 不过一般UPS主要用于带IT设备或者带变频器的设备  此部分设备功率因数大部分达到了0.95左右 因此带载 现在不作为主要考虑因数 大部分UPS带载能力都很强
过载能力确实需要重点关注的一点 此部分就算UPS技术再发展 在选购UPS时也还是需要重点关注