序号 | 测试方法 | 测试项目 | 测试位置 | 测试条件 | 优点 | 缺点 |
1 | 万用表 | 屏蔽层直流电阻 | 工作区两相邻信息插座屏蔽罩 | 直接测试 | 仪表简单 | 1.工作区插座间距影响测试可操作性 2结果为两条线缆屏蔽层直流电阻之和 3.不能定位故障点 |
2 | 钳形地阻仪 | 屏蔽层阻抗 | 配线架或工作区处外露电缆 | 需用屏蔽跳线短接两工作区插座屏蔽罩 | 交流信号测试阻抗 | 1.工作区插座间距影响测试可操作性 2结果为两条线缆屏蔽层、跳线屏蔽层、屏蔽罩接触电阻之和 3.不能定位故障点 |
3 | 时域反射 | 屏蔽层与线芯间阻抗均匀性 | 线缆两端 | 短接线芯后测试 | 1.准确反映屏蔽层均匀性 2.定位故障点 | 1.屏蔽层与线芯间阻抗,并非屏蔽层阻抗 2.需制作连接适配器(短接线芯) 3.起点和终点数据不准 |
4 | 线外串扰 | 屏蔽隔离度 | 线缆两端 | 直接测试 | 反映屏蔽效果 | 1.仪表昂贵、操作复杂,测试时间长 2.实际布线中,线缆并非全程密集平行布放,测试结果不完全反映屏蔽效果 3.不能定位故障点 |
5 | 屏蔽层-接地联合测试 | 屏蔽层-接地电阻(阻抗) | 工作区 | 确认电源插座接线正确后,直接测试 | 1.真实反映屏蔽层-接地情况 2.能分别得到屏蔽层和电源接地保护线阻抗数据 3.检查了电源情况 | 不能定位故障点 |