千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 楼控系统中各种阀门的选择方法 [打印本页]

作者: 小宝2015    时间: 2015-11-20 11:04
标题: 楼控系统中各种阀门的选择方法
暖通空调设备是楼宇自控系统中主要监控的对象之一,而阀门是楼控系统能否完美的实现对暖通设备自控的关键因素之一,以下就重点介绍各种阀门的选择方法。

       根据不同使用要求来决定选择三通阀还是两通阀。通常,两通阀适合于变水量系统,三通阀适合于定水量系统。选择三通阀时应注意分流三通阀与合流三通阀的应用条件。

       根据阀门两端可能受到的压差及系统对阀门的关闭严密性要求来决定选择单座阀或双座阀。通常双座阀具有较大的允许开阀(或关阀)压差,但双座阀关闭不严密,而单座阀则关闭时更为严密。

       阀门的流量特性选择应符合以下要求:

      1.   用于风机盘管的电动水阀,由于舒适性精度要求不高,宜选用双位式。

      2. 用于空气调节机组、空气冷却器、空气加热器及水水热交换器上的两通水阀,应采用等百分比特性的阀门。若采用三通阀时,则应尽可能采用直流支路为等百分比特性,旁流支路为直线特性的非对称型阀门,同时,空气冷却器、空气加热器(或热交换器)应接在三通阀的直流支路上。

      3. 用于控制蒸汽加热用的两通阀,应采用直线特性。用于蒸汽加湿时,若要求不高,可采用双位式(电动或电磁式均可);在要求较高的场合,宜用直线型阀门。

      4. 用于空气调节水系统压差控制的压差旁通阀,若两侧无较大的水流阻力阀件,或压差控制器接点在阀门两端时,宜选用直线型阀门;除此之外,如阀门口径选择过大时,则宜采用等百分比阀或抛物线阀。

      选择阀门时应注意到阀门的工作压力和阀门最大允许关阀压差(即保证阀正常开启及关闭时所允许的阀两端最大压降)。通常,最大允许关阀压差会随着选配不同的执行器而有所不同,也和阀本身的结构有关。

      选择阀门时,还应注明是常开还是常闭。如果无特殊要求,一般采用常闭型阀门。无论是调节式还是双位式阀门,不工作时应能自动复位。

      电磁阀只适用于仅需进行双位控制的场合,其阀门口径宜按接管尺寸选择。其他注意事项与上述选择调节阀相同。

       静态平衡阀选择时应计算确定阀门公称直径;动态平衡阀选择时应根据阀门的流量及吸收压差查表确定。


作者: 包子00    时间: 2015-11-20 16:34
顶起




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2