标题: 请问机房等电位连接一般是怎么做的? [打印本页]

作者: 江湖虾米    时间: 2004-2-16 17:14
标题: 请问机房等电位连接一般是怎么做的?
已经铺设了防静电地板的机房,做等电位连接一般是怎么做的?偶是新手,不太会做,请帮忙!选用什么样的材料去做?
作者: 超导体    时间: 2004-2-17 08:49
首先等电位连接是为机房内重要设备(网络设备等),连接地线的位置。 你的防静电地板作好了,你可以在地板下走40×4的扁铜,在地板下走,成网状。尽量靠 近网络设备插座,然后你的扁铜要与地面绝缘,用木削固定支撑扁铜。。注意与地板支架绝缘。。。
作者: 深山老林    时间: 2004-4-1 08:17
二楼大哥,还是不太明白, 1、网格做多大呀; 2、最后做好的网格连到什么地方,还是不用连。 谢谢。
作者: 超导体    时间: 2004-4-1 09:12
回三楼:网格的大小根据你的机房设备摆放位置决定。     这是在作等电位处理,当然要接地的,就是你的直流保护地。
作者: 游魂    时间: 2004-4-1 09:32
以下是引用超导体在2004-2-17 8:49:19的发言: 首先等电位连接是为机房内重要设备(网络设备等),连接地线的位置。 你的防静电地板作好了,你可以在地板下走40×4的扁铜,在地板下走,成网状。尽量靠 近网络设备插座,然后你的扁铜要与地面绝缘,用木削固定支撑扁铜。。注意与地板支架绝缘。。。
兄弟,这话里有一不赞成,”用木削固定支撑扁铜“是原始社会的办法了把,呵呵!确的做法是用绝缘子来支撑!!!
作者: 超导体    时间: 2004-4-1 09:46
呵呵。。。绝缘子造价高不高!~ 木削我见到比较多,你所说的绝缘子应该更科学吧。。
作者: 游魂    时间: 2004-4-1 09:51
以下是引用超导体在2004-4-1 9:46:57的发言: 呵呵。。。绝缘子造价高不高!~ 木削我见到比较多,你所说的绝缘子应该更科学吧。。
那玩意不贵啊,价格我不是很清楚 ,但绝对不会超过5块钱一个,是电子胶木做的,线杆上的瓷瓶见过把,和那差不多!!!!绝缘性能好,说的木削我还真没用过,可能是你们北方这做吧,玩受的话完完了啊
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-2 08:45
我们这里也用木削做的!主要是一个便宜,另一个是绝缘!
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-2 08:46
网格可以做到5*5,超过了5米再加一条网络!
作者: 超导体    时间: 2004-4-2 09:53

是呀,我遇到的项目都是用木削作的,看做的还挺好。


作者: 游魂    时间: 2004-4-2 10:48
以下是引用皮皮鸟在2004-4-2 8:45:00的发言: 我们这里也用木削做的!主要是一个便宜,另一个是绝缘!
你们有没有想过如果受潮了,会发生什么问题呢?而且我记得国标里面有要求的哦!!!!
作者: tony03    时间: 2004-4-2 11:49
这玩艺不贵,进价很便宜,我用过。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-2 14:34

原木只是起支撑的作用!其实受潮也没有关系!~~~~~~~~

呵呵!


作者: yizhang    时间: 2004-4-9 13:24
做绝缘子的性能好些哦,而且绝缘子下面用膨胀螺旋固定也牢固些!
作者: xiaoyu17926    时间: 2010-10-19 08:40
学习了!!!
作者: tantan9989    时间: 2010-10-20 17:35
学习了!!!

 


作者: qtt2980035    时间: 2010-10-21 10:48
学习了
作者: BBZH    时间: 2011-2-21 17:01
感谢分享,大大受益
作者: xk2615    时间: 2012-4-6 21:19
新手学习!前两天还考虑是不是用绝缘子固定呢。
作者: 烟灰玫瑰    时间: 2012-4-9 14:00

我们施工一般用的绝缘子和膨胀,木削的还没遇到过


作者: 大蒜陀    时间: 2012-4-22 00:10
我是直接接到龙骨支架上.
作者: cdyujing    时间: 2012-11-4 22:32

我们做机房也一般采用绝缘子的。