标题: 求助yokai,看到请你答复,非常感谢!
请问yokai: 我是一个新手,最近手中有一个28点的监控,目前在布线阶段。但我有点问题不是很清楚,想请行家给我解答一下: 1、我在布线的时候用了三种线缆:视频线、控制线、电源线,其中视频线用的是SYV75-3-3弹线缆、控制线用的是RVVP2*0.5的屏蔽线缆、电源线用的是RVV2*1的线缆,不知道使用这三种线缆有没有问题。 2、对于视频线缆每个点是和综合布线一样,是呈星状发射的布置,每个视频点布一条线到控制机房。 3、电源线可以象强电一样,采用并联的方法,不知道是否是对的,并且如果是并联的话,具体有什么要求或者技术指标。 4、控制线是采用和视频线一样放还是和电源线一样放,具体有什么要求。
作者: GEORGE_VST    时间: 2004-2-13 16:19
控制线和视频线一起放,系统又不大,就近供电就行了,或在附近强电接线,免去布线麻烦.您的线已完全够用了,视频线如是我做RG59就行了.
作者: yokai    时间: 2004-2-13 19:51
不知道你的系统最远的摄像机距离是多远?如果在150米以内,肯定是没有问题的! 电源那样布线是可以的,但是必须前端变压了。如果中心没有采用码分配器的话,控制线也可以和电源线一样并在一起。
作者: silvia_ysu    时间: 2004-2-14 10:38
又学了点东西。
作者: damok    时间: 2004-2-25 00:00
OK
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-2-25 08:56
以下是引用yokai在2004-2-13 19:51:16的发言: 不知道你的系统最远的摄像机距离是多远?如果在150米以内,肯定是没有问题的! 电源那样布线是可以的,但是必须前端变压了。如果中心没有采用码分配器的话,控制线也可以和电源线一样并在一起。
这个前端变压是在机房变压还是在弱电井道变压?摄象机一般所用电压是24VAC和12VDC,如果机房变压是不是压降会比较大,特别在有云台的摄象机。
作者: yokai    时间: 2004-2-25 21:41
有云台的摄像机当然是220V供电咯,解码器都是220V的,然后解码器会有DC12V和AC24V电源输出给摄像机的。
作者: silvia_ysu    时间: 2004-2-26 08:55
以下是引用yokai在2004-2-25 21:41:34的发言: 有云台的摄像机当然是220V供电咯,解码器都是220V的,然后解码器会有DC12V和AC24V电源输出给摄像机的。

作者: jibin1234    时间: 2004-2-26 08:56
学了不少
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-2-26 09:18
以下是引用yokai在2004-2-25 21:41:34的发言: 有云台的摄像机当然是220V供电咯,解码器都是220V的,然后解码器会有DC12V和AC24V电源输出给摄像机的。
有的云台,如快球内置解码器,而且又用同品牌的矩阵! 而摄象机的供电也是24VAC的,怎么保证?
[此贴子已经被作者于2004-2-26 9:21:52编辑过]

作者: gobbs.net    时间: 2004-2-26 09:38
如果采用前端变压的话,建议电源线与其它线路分管下线,电源线用金属穿线管,其它线路用PVC就可以了。尽可能的避免强电干扰问题。