千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
冷水机控制的请教----DDC编程
[打印本页]
作者:
szallied
时间:
2004-2-12 15:34
标题:
冷水机控制的请教----DDC编程
1,冷负荷的计算公式是什么?
2,具体以冷负荷是多少决定开几台机?
作者:
cherryguo
时间:
2004-2-12 16:23
szallied,是这个公式吗:Q=K*F*(Tr-Ts)
其中,K为冷冻水的热系数
F为冷冻水流量
Ts为冷冻水供水温度
Tr为冷冻水回水温度
作者:
szallied
时间:
2004-2-12 16:30
k取多少?
QQ156477944
作者:
cherryguo
时间:
2004-2-12 16:37
对不起,我只是在一份标书里见过这个公式,不知道k 取多少?
作者:
ice_fire
时间:
2004-2-13 08:57
szallied, K值应该是0.01。负荷参数要根据主机的设定来确定开机的数量。
[此贴子已经被作者于2004-2-13 9:03:04编辑过]
作者:
dongdong0906
时间:
2004-2-13 10:53
楼上的,能不能具体点?
作者:
yuchen1974
时间:
2004-2-13 12:16
K值应为4.2.
作者:
ice_fire
时间:
2004-2-13 17:31
公式是Q=F*[ctr(Tr)-ctr(Ts)],ctr是水的比热容,好象是4.2,因为前次做的是约克的机组,甲方要在负荷为42%时加开主机。所以k=4.2,上面的错了。对不起。
作者:
myqianjia
时间:
2004-2-14 21:59
楼上的公式是对的,但是理解错误。
4.2是常数,不会按照甲方的开机要求改变。
作者:
Hardchris
时间:
2004-2-16 11:22
请问楼上的:
公式中 F Tr Ts 的单位是什么?计算出的 Q 的单位是KW 还是冷吨?
作者:
cherryguo
时间:
2004-2-16 11:36
请问ctr(Tr)是指:ctr*Tr 还是单指一个变量?
作者:
yaku301
时间:
2010-7-4 18:55
好复杂
作者:
yulue1109
时间:
2010-7-24 16:33
<p><font face="Verdana">深圳预略科技有限公司(<font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff">www.yulue.net</font>),请自动化专业人员看过来:<br/>一、中央空调为什么要联网监控?你相信需求会越来越多吗?<br/>1.空调机组分布在大楼各层,靠人工逐个逐个的开和关,想想看是多麻烦的事?<br/>2.各个房间,各个区域的温湿度,怎么能一目了然的看见,在掌控之中呢?<br/>3.还有节能、及时发现故障等等诸多问题,不联网监控简直不可思议……<br/>二、价值<br/>(一)对建设方(甲方)而言:<br/>1.投资省30%,功能一点不打折;<br/>2.日后维护非常简单方便;<br/>(二)对工程商(乙方)而言:<br/>1.应用,维护比任何别的系统都省心;<br/>2.有更大的利润空间。<br/><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff00ff">(三)允许任何希望加入的代理商,以500元购买一套FLYER3控制器,并获得免费编程软件、仿真软件、上位机演示软件,感受FLYER3的强大魅力,仅限一套!从这时起,你可能获得了一个永久支持你的朋友。<br/></font><strong>三、有什么优势?</strong><br/>1.“傻瓜型”解决方案,提供完整的控制原理图、完整的上位机界面、DDC控制程序下载,基本告别了复杂的开发和调试工作。甚至,DDC控制箱我们已经为你设计好了,拿来安装就行!因为我们专门干这个。<br/>2.比较便宜;<br/>3.快速上手,极易掌握。</font></p>
<p><font face="Verdana">联系人:张小姐 联系电话:0755—26997383 QQ:761169887<br/>预略科技随时欢迎您前来咨询。</font></p>
作者:
袖里乾坤
时间:
2010-7-25 15:38
Q的单位应该是冷吨吧