千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
麻烦大家
[打印本页]
作者:
longgz
时间:
2004-2-11 22:20
标题:
麻烦大家
在监控项目中监控中心到前端设备距离为800左右用什么样的传输方式最省钱???
作者:
yokai
时间:
2004-2-12 00:18
双绞线+双绞线收发器。
作者:
数字光端机
时间:
2004-2-12 01:59
几个点 如果点少 用同轴电缆 或是双绞线 如果点多 而且点分布不广(200米) 用光端机 价格 贵不了很多 而效果就要好很多了
作者:
empire_0
时间:
2004-2-12 09:10
微波吧,也贵不了多少!
作者:
longgz
时间:
2004-2-12 20:12
各位老大啊。总共有100多个摄像头啊!!而且比较分散啊。 有哪位知道调制延时有多少??
作者:
rotwood
时间:
2004-2-12 20:47
使用带预制位功能的云台!可以解决同步的问题!
作者:
烂泥吧
时间:
2004-2-13 08:28
调制时间和解调制时间会延时多少,如果用编解码器的话,MPEG-2的压缩格式的话也许会有操作与图象动作有延时的现象。如果其它传输方式如光纤、同轴电缆、微波等方式的延迟你估计是感受不到的。如果用网络摄像机的话,延时肯定是存在的,具体还要看压缩格式。
作者:
大海盗
时间:
2004-2-13 10:52
学习!!!
作者:
longgz
时间:
2004-2-13 11:59
多谢了。方案已经做好。如果实施没有问题的话,我会将方案发给大家
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2