千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: UPS的直流启动电压跟配备多少节电池有关系么? [打印本页]

作者: 雨宴流沙    时间: 2015-9-25 16:10
标题: UPS的直流启动电压跟配备多少节电池有关系么?

一直很纠结这个问题,想跟大家问问:例如说直流启动电压为480V,是不是要配40节12V的电池?若是直流启动电压为384V,要配32节12V的电池?

直流启动电压跟电池的节数有没有必然联系?如果没有联系,电池节数是根据什么来确认的? 谢谢各位。

作者: novellandnt    时间: 2015-9-28 08:32
UPS电池是以组的形势出现的,

这个你可以查下厂家技术参数,电池有12V,5V的,大型的 UPS还有64块一组的,
作者: tj83229    时间: 2016-6-28 12:29
我一直都认为只要是输出220就需要20块12V电池,输出380就需要32块12V电池。
作者: 鑫明佳    时间: 2017-5-5 15:54
UPS直流启动电压是UPS厂家确定了的,部分厂家的直流电压是可以调节的(如施耐德的部分型号的UPS)。在大型UPS中直流电压越高所需的直流电流就越低(UPS在功率大小一定的时候)。