千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于红外幕帘线缆传输问题!
[打印本页]
作者:
zhijian06
时间:
2015-9-22 11:06
标题:
关于红外幕帘线缆传输问题!
我想问下红外幕帘传输是用RVV4*1.0还是用RVVP4*1.0,有什么规范规定必须用那种线缆?
作者:
info2012
时间:
2015-9-24 10:30
红外幕帘功耗很低,且传输的是开关量信号,无需屏蔽。如果距离主机100米内使用RVV4*0.75都没问题
作者:
110316861
时间:
2015-9-25 14:39
RVV4*1.0就可以
作者:
seaswan
时间:
2015-10-6 09:53
按规定要屏蔽线,不过这个实际当中要考虑成本还有使用环境,只要能用,稳定,其实便宜点的就够了。
作者:
xhssgz
时间:
2015-12-6 19:17
施工中我们多是穿的网线,但是图纸上是RVV
作者:
下载限制
时间:
2016-1-5 02:03
要看你选用甚么主机且主机(模块),电源到探测器的距离,不同主机对应回路线阻大小不同,电源需要考虑压降功率损耗,如果线只是走电源及开关触电一般来说50米内市面上主流的主机 RVV4*0.5就够了
作者:
LKluoke
时间:
2016-8-24 14:50
:):):)学习了~~!!!