各位高手们,小弟有一园区监控项目,由于比较分散,所以要敷设光缆,大概有二十五根立杆,部分立杆上有两到三个头子,现在我把我的想法和问题和大家探讨一下,谢谢大家.
一、敷设方式:想使用9根4芯的室外光缆延主干敷设,9根光缆在走50米后分为三组(每组三根光缆)朝三个方向敷设,每组线还需再敷设200多米,全程用管道外径为100的波纹管,可否?
二、分支的问题:4芯光缆分支使用光纤熔接盒分支,分支后,一根光纤用室外皮线光缆穿PVC管就近上立杆,另外的三纤继续向前到下根立杆。
三、熔接盒的问题:熔接盒可不可以直接埋在土里,埋多深;或者需要做一个检修手孔安放熔接盒,手孔规格有什么要求?熔接时要留多少余量,防止热胀冷缩?
四、电源线:电源线和光缆一起走波纹管,中途分支后用PVC管,接头处用高压防水胶带。线材规格:主干线材用2*2.5防水阻燃电源线,分支用2*1的防水阻燃线。
五、部分立杆离得比较近的,用六类线穿PVC管到就近有光纤的立杆,然后使用一光四电的交换机传回中心。
现在只想到这么多,小弟才疏学浅,有不对的地方,或者没想到的地方,还请各位不吝赐教,谢谢大家了!!!另外可能材料有些地方有点浪费,暂时不管,我希望是施工方便,性能稳定。

作者: n2825    时间: 2015-9-8 19:23
没什么问题,可以这么做,不过光芯最好有冗余,不要抠的每个点只留一芯,还有熔接盒最好不要地埋,和电源一起做一个分线箱吧,高于地面,将来好维修
作者: novellandnt    时间: 2015-9-9 08:47
留点余地,杆下有井,杆上有箱,光纤差不了几个钱,不要中间中转了

作者: qiaoshuquan    时间: 2015-9-12 14:46
谢谢各位兄弟的建议,分线箱倒是个不错的主意哈,检修确实方便。但是每根光缆还是要分一次哈。还有多根4芯光缆要在波纹管里拉500米,施工拉线方便吗,有什么技巧没得?
作者: zdy007003    时间: 2015-9-12 21:49
那要看你的波纹管的铺设情况,好的话用玻璃钢穿线器一次就过来了。建议杆上做箱,在箱后做光纤盘圈。建议远的地方做室外防水电缆,不用护套线,因为如果你的标上写3年维护你会哭的!
作者: qiaoshuquan    时间: 2015-9-13 15:06
谢谢五楼兄弟建议。主干电缆是准备用防水电缆,但是分支还是用一般的护套线穿PVC管埋地下,应该问题不大吧(大概就10-20米远)。至于玻璃钢穿线器,说实话还没用过哈,看了一下介绍,应该很有帮助的。
作者: qiaoshuquan    时间: 2015-9-13 15:26
如果想用PVC管替代波纹管,应该选多大的PVC管才合适啊?PVC管分支到立杆的时候可以用变径弯管。这里担心一个问题,就是夏天的时候PVC管道里面会不会因为密闭的,导致温度太高,应该光缆的使用(PVC管埋地,但不做混凝土浇筑)
作者: haoyefei123    时间: 2015-9-14 18:27
用24芯光缆做主线,和4芯差不了多少钱,这样能把分杆光钎集中到主交换机。摄像头多的立杆加箱子(也可以在杆和杆中间加箱子),看其它杆的距离进的话全布集中到就进箱子,电源接头尽量留杆里或者接箱子里,别留PVC管里。我们很都室外工程都用PVC管没问题,深度在40CM。光纤盒别埋土里,铁的东西见水就烂,光纤不怕水,但怕泥沙,怕磨断。
作者: ldy2k    时间: 2015-9-18 10:34
分三组四芯的出去?那为何不用三根12芯的,出去到合适的中间点?
作者: linfa888888    时间: 2015-11-2 12:26
本帖最后由 linfa888888 于 2015-11-2 12:29 编辑

机房下来一根48芯单模,到了分线的地方加一光纤交集箱,然后四芯到立杆视频箱 。埋地如果是硬土路面要用镀锌钢管。软土用PVC管。破路宽度30公分,深度50公分。
作者: lengdw    时间: 2015-11-18 15:42
不知是否工程已经做完,但仍然回复一下。
1、敷设方式没有问题。
2、光缆室外分支用接续盒,不用熔接盒。
3、只有野外的光缆接续盒才直埋,园区应该设手孔,如果只为接续盒而设的手孔,规格与成品手孔盖配上就可以,深度不是很重要。光缆留余量只是考虑为光缆被破坏而需要接续时使用,本工程中的这种距离,热胀冷缩基本可以忽略。余量视情况,留3米左右就可以。
4、电源线包括主干和分支,线径没问题,建议主干和分支间设室外配电箱(水泥砌筑底座)。主干线要防水,至于用阻燃线,有待商榷。施工中分支用PVC管不如改用白龙管,在防水性能和老化上都占有一定优势。
5、六类线可改成超五类线,并选择室外使用的品种。选择交换机要考虑室外条件(湿度、温度、风沙、雨雪等),现在光设备厂家生产的交换机有此考虑。
希望对你有帮助。
作者: qiaoshuquan    时间: 2015-11-25 18:00
谢谢楼上的兄弟,回答很详细,工程还没做,因为我们现在还在做里面一个大楼的监控,这个室外的监控得等土建及场平做完,才开始启动。
作者: jcwlt    时间: 2015-11-26 11:45
11楼专业~
作者: aa136352403    时间: 2015-12-6 17:19
非常的不合理,这样不规范,后患无穷。