千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
监控系统交换机选择问题?
[打印本页]
作者:
jeans5314
时间:
2015-8-31 18:23
标题:
监控系统交换机选择问题?
本人现在有个项目大概100台200万的网络摄像机,目前设计是每层四个摄像机接入一个楼层交换机,楼层交换机用普通8口百兆交换机,室外用光纤交换机,楼层交换机和光纤交换机都汇总到机房的汇聚交换机,现在问题是这个汇聚交换机选择有什么条件,目前想选24口千兆的交换机,不知道哪个品牌型号好,请高手指点一二
作者:
不再裸
时间:
2015-8-31 21:13
h3c 思科 都可以
作者:
110316861
时间:
2015-9-1 08:59
计算好核心交换机的吞吐量。
作者:
jiaogegod
时间:
2015-9-2 17:33
安奈特交换机,有点稳定,价格保护好,缺点:只比思科便宜一点点
作者:
宙视达矩阵
时间:
2015-9-6 10:09
留个联系方式,给您发些资料,100-500路监控系统组网规划及交换机配置选型以及大型监控系统整体解决方案。或者加我Q:347310685
作者:
cyr_hongfeng
时间:
2015-9-7 09:17
目前设计是每层四个摄像机接入一个楼层交换机,楼层交换机用普通8口百兆交换机
-----因为才接入4个,所以百兆的就可以了,TP-LINK 的TL-SF1008VE,8口百兆VLAN交换机,99元
室外用光纤交换机
-----华为的S2700-9TP-SI-AC,带千兆光口,600多元
楼层交换机和光纤交换机都汇总到机房的汇聚交换机
-----华为的S5720-32X-EI-24S-AC,10000元,带24个千兆光口
疑问,你楼层不要汇聚交换机吗?那怎么连到机房。所以建议你楼层所有交换机先汇聚到1层一个汇聚交换机S3700-28TP-SI-AC,2300元左右
作者:
jeans5314
时间:
2015-10-29 10:15
cyr_hongfeng 发表于 2015-9-7 09:17
目前设计是每层四个摄像机接入一个楼层交换机,楼层交换机用普通8口百兆交换机
-----因为才接入4个,所以 ...
楼层交换机不是直接汇聚到机房的交换机吗?还要另外加汇聚交换机?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2