千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
短链路测试的常见问题及方法
[打印本页]
作者:
ldmmaggie
时间:
2015-7-31 15:57
标题:
短链路测试的常见问题及方法
按TIA/EIA标准,把“短链路”定义为连接器之间小于等于15米的水平电缆链路。短链路对有用信号衰减降低的同时,对“远/近端串扰”“回波损耗”等噪声信号的衰减效应也降低了,导致短链路信噪比不一定比长链路更好。为降低长线衰减,6类线线芯直径较5e类和5类线更粗,加之6类系统施工工艺要求更严格,在“短链路”中出现的问题尤为突出。
下面就以5米和87米6类线为例,用LANTEK线缆认证测试仪,选取“6类永久链路”标准进行测试,对比上述典型指标。
图1是“衰减”测试结果,能明显看出长短链路的差异,短链路的衰减测试曲线(彩线)远离标准规定的极限值(黑线)。
[attach]75005[/attach]
图2 A/B是“近端串扰”、“等效远端串扰”的测试结果,短链路余量较大,但不如“衰减”那样明显。
[attach]75006[/attach]
图3是 “回波损耗”的测试结果,能够看到长短链路的差异是很小的。
[attach]75007[/attach]
在工程中如果未加重视,短链路的电气参数很可能不满足认证标准。针对短链路特点,可采取以下措施改善电气性能。
1.改善回波损耗
回波损耗的产生原因是阻抗不匹配,合格线缆本身,尤其是短链路线缆的阻抗波动是有限的,阻抗变化主要发生在端接处。端接模块或插头必须考虑阻抗匹配,例如使用同一品牌的合格元件。端接工具的质量也会很大程度地影响端接效果,应尽量选择有定力装置的工具,最大限度减少人为因素的影响。
2.改善“远/近端串扰”
注意端接工艺,尽可能减少线对的开绞长度,防止线缆受到外应力影响。也可考虑使用S/FTP(Screen over foil shielded pairs在金属薄屏蔽线对外再加屏蔽)型电缆,有效消除串扰影响。
3.适当预留线缆,延长线缆长度。
4.采用TDR寻找阻抗异常波动点,并采取整改措施。
5.正确选择认证仪表
由于短链路对阻抗变化更敏感,接入测试仪表时也要考虑阻抗匹配。美国理想工业公司的LANTEK认证测试仪由于采用了“分段测试技术”,可直接使用用户跳线进行“永久链路”测试。最大限度地确保链路各部件的阻抗匹配,能更准确地反映链路性能,并提高合格率。
6.正确选择测试模型
采用“通道”模型测试短链路,客观上加长了链路长度,分散了插入损耗和阻抗波动的影响,链路状态与实际使用情况完全相同,能反映链路性能的真实情形。
7.除使用面向介质认证测试方法外,还可选用面向应用的链路性能测试方法。例如,针对1000M以太网,采用IEED802.3规定的数据帧与传输误码率要求进行测试(测试结果见图4)
[attach]75009[/attach]
图4 SIGNALTEK 线缆性能测试仪 误码率测试结果
更精确地,还可考虑结合网络互联设备,例如路由器,按RFC2544(Request For Comments请求注解)测试1000M以太网链路性能(测试结果见图5)。
[attach]75008[/attach]
图5 TANGO GigaBit 1000M以太网分析仪RFC2544测试结果
这些是针对链路层而非仅对物理层的测试,能快速有效地得到被测链路甚至网络设备在实际使用中的真实性能。缩短整改时间,减少材料浪费和避免过度投资。
作者:
QGAOFEI
时间:
2015-8-1 13:22
很好!顶---西安兰贝信息科技有限公司
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2