标题:
博世7400 7000 联动问题
7400主机 编 4019=18 能和电脑的7000联动 但是无法和32路继电器联动了 。如果编4019=17的话就反过来了 能和32路继电器联动 无法和7000系统通讯了 这2个能一起用么 怎么编程 7400版本是4.05的把继电器用COM口连在电脑下面 编4019=18 电脑可以和7400通讯 用继电器自带软件也能读到数据 但是电脑的7000系统的报警信号无法传给继电器(无反应 TX RX灯不亮)这是什么问题呢 COM口的线有特殊要求么 我用的是232转USB的 大神们求解拉
作者:
blue169
时间:
2015-7-27 09:26
与32C联动时4019编为17#, 4020编为30#
作者:
ru9
时间:
2015-8-22 23:35
楼主解决没啊,给个回信让大家涨经验啊
作者:
下载限制
时间:
2016-1-5 01:28
主机辅助输出口只能接DX4010或者DSR-32C一种,如果有软件 DSR-32C需要直接接计算机RS232口,通过软件给软联动,不能与DX4010并接在辅助输出口
作者:
泥巴团子
时间:
2016-2-4 10:08
7400-4010i-电脑-DSR32C
4019 18 4020 25
作者:
山鬼0759
时间:
2016-5-4 10:26
首先,如果有CMS7000软件,主机的编程应该是4019 18# 4020 25#
DSR32C通过RS232串口线与安装CMS7000软件的电脑相连接。串口线要使用DSR32C
包装里面的那条,如果弄丢了,就要自己做一条。交叉关系是2-3 4-6 7-8交叉。
连接好之后,在CMS7000软件里面设置端口号,波特率(9600)。