以下是引用oo在2004-1-14 13:34:28的发言: 理论上是这样的,但是在实际操作中又是另外一回事,当采用混合接地方式时,要求接地阻值 小于1。如果当地的地质条件不是横好的话,是有一点困难,只有采取非常手段了。计算机机 房的防雷当地的防雷中心也会检测。 我曾经使用5根钎子做接地体,最小的达到了0.4,大一点的也就1点几。只要梢微的努力一下 不就OK了。现在的新建筑物大部分都是采用基础做接地体,其阻值一般都在1以下。
以下是引用oo在2004-2-3 13:47:46的发言: 楼上的那位仁兄,出动的打井队是如何施工的,是不是采取深挖井的办法,在深井 中埋钎子就解决了? 打了9根钎子和撒上降阻剂后的接地阻值是多少? 地表面的土是不是浮土? 每两根钎子之间的距离是否达到了钎子长度的两倍?
以下是引用jdwjzandsp在2004-2-3 19:43:45的发言: 地线施工距离大楼有10米的距离呢,反而同一个院子电力公司做的没我们标准,但达到了1以下,故而更加郁闷