标题: 你的接地在什么季节测试?(讨论) [打印本页]

作者: 超导体    时间: 2004-1-14 09:27
标题: 你的接地在什么季节测试?(讨论)
大家都清楚接地与季节是有关系的,请大家讨论一下你的工程中,接地是怎么测试的,是相关部门进行检测,还是自己自测,还有相关部门是不是每年分不同季节进行测试呢????? 请大家展开讨论!!
作者: oo    时间: 2004-1-14 12:12
防雷工程施工结束后,甲方都会要求防雷中心给予检测。并且以后每年检测一次(常规检 测),好象不分什么季节。 接地施工完以后,一般自己都会测试一下接地阻值,由于季节因素的存在,通常将所测的阻值 乘上1.7即可,也就是说不管在什么季节,接地的阻值都不会超过这个数值。
作者: tongyi    时间: 2004-1-14 12:59
如果是防雷接地我想应该是春天检查吧,我觉得春天以后打雷的天气逐渐多起来了,应该提前监测一下。
作者: 超导体    时间: 2004-1-14 13:04
防雷中心检测大楼接地,大楼接地分布在整个大楼楼体下,他会分几个点进行测试。 对于计算机机房防雷系统不知道防雷中心给予检测吗。。。。 如果乘1.7的话,要是要求接地小于1欧,其不是作起来很困难。。。 tongyi提的也有道理呀!应该做到预防,接触隐患。
作者: oo    时间: 2004-1-14 13:34
理论上是这样的,但是在实际操作中又是另外一回事,当采用混合接地方式时,要求接地阻值 小于1。如果当地的地质条件不是横好的话,是有一点困难,只有采取非常手段了。计算机机 房的防雷当地的防雷中心也会检测。 我曾经使用5根钎子做接地体,最小的达到了0.4,大一点的也就1点几。只要梢微的努力一下 不就OK了。现在的新建筑物大部分都是采用基础做接地体,其阻值一般都在1以下。
作者: 超导体    时间: 2004-1-14 13:46
是呀。现在对机房的接地要求越来越高,现在的小型机也要求零地电压小于1伏,这样使得机房接地不得不小于1欧。 对于作接地现在有的工程已经和大楼的地连接,这样到是很好不过我认为机房的直流地还是单独作的会好些。。。。接地与当地土质有很大的关系,这样也是让工程头痛的事。
作者: jdwjzandsp    时间: 2004-2-3 11:49
以下是引用oo在2004-1-14 13:34:28的发言: 理论上是这样的,但是在实际操作中又是另外一回事,当采用混合接地方式时,要求接地阻值 小于1。如果当地的地质条件不是横好的话,是有一点困难,只有采取非常手段了。计算机机 房的防雷当地的防雷中心也会检测。 我曾经使用5根钎子做接地体,最小的达到了0.4,大一点的也就1点几。只要梢微的努力一下 不就OK了。现在的新建筑物大部分都是采用基础做接地体,其阻值一般都在1以下。
我曾经遇到最无奈的是南阳的机房接地,要求也是1,按理说南阳的土质还不错,但打了9根地桩都不行,包括加降阻剂,最后出动打井队才搞定,无奈啊。。。 最后还是不知道原因何在?
作者: 超导体    时间: 2004-2-3 13:19
工程中遇到的事情就是多,说不定的东西太多,周围环境,当时天气,周边条件。 我们验的告诉公路的项目,有的好有的也不行,主要是土质因素,到山区就不好。 都换回填土,会好些。
作者: oo    时间: 2004-2-3 13:47
楼上的那位仁兄,出动的打井队是如何施工的,是不是采取深挖井的办法,在深井 中埋钎子就解决了? 打了9根钎子和撒上降阻剂后的接地阻值是多少? 地表面的土是不是浮土? 每两根钎子之间的距离是否达到了钎子长度的两倍?
作者: jdwjzandsp    时间: 2004-2-3 13:54
以下是引用oo在2004-2-3 13:47:46的发言: 楼上的那位仁兄,出动的打井队是如何施工的,是不是采取深挖井的办法,在深井 中埋钎子就解决了? 打了9根钎子和撒上降阻剂后的接地阻值是多少? 地表面的土是不是浮土? 每两根钎子之间的距离是否达到了钎子长度的两倍?
打井方法基本就是你说的那样。 打了9根钎子和撒上降阻剂后的接地阻值是2.5左右吧,记不太清楚了 地桩间距基本满足要求 地表下约0.5~1.5米是垃圾,再往下就是原土了,可能就是土的问题吧
作者: oo    时间: 2004-2-3 14:31
照你所说的,我也认为是土的问题,如果不是在垃圾土上做,应该不会出现这样的问题了。
作者: jdwjzandsp    时间: 2004-2-3 14:48
但地桩是埋在垃圾的下面了啊~下面的土是大地啊~郁闷至今~ 谢谢!
作者: 超导体    时间: 2004-2-3 15:23
垃圾自然会导致电阻率下降了,一般要求作地要离开楼体至少3米的距离,因为楼体在建好后,把下脚料都填在楼体周围了。还有周围的环境注意选择。
作者: jdwjzandsp    时间: 2004-2-3 19:43
地线施工距离大楼有10米的距离呢,反而同一个院子电力公司做的没我们标准,但达到了1以下,故而更加郁闷
作者: oo    时间: 2004-2-4 09:55
您好! 如果是这样的话,我建议你分别测一下你的地和电力公司的地周围的土壤电阻率。比较一下。
作者: 超导体    时间: 2004-2-4 14:54
是呀,检测一下土壤电阻率会好些。。起码自己心里知道怎么会事了。。 如果方便还是换些好的土壤的好。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-2-18 21:32
以下是引用jdwjzandsp在2004-2-3 19:43:45的发言: 地线施工距离大楼有10米的距离呢,反而同一个院子电力公司做的没我们标准,但达到了1以下,故而更加郁闷
他们知道该注意点什么~~~~~~~~ 抓个人来问问不就OK了????!!!!! 呵呵~~~~~~~