千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 关于门禁系统中的一些问题,求助大家 [打印本页]

作者: jariliu    时间: 2015-5-8 18:37
标题: 关于门禁系统中的一些问题,求助大家
这里一共有10层加一个地下室就相当于11层吧,现在在每层加一个门禁控制器品牌为奥普,其中2层为单门双向1层为双门双向,通过485协议用一条5类网线将这几台门禁控制器并联起来,在电脑处用一个485转232的转换器接入电脑中,在这套系统平稳运行4个月后,其中-1F的门禁出现问题,不能正常通信,原以为是这台控制器出了问题,找厂家换了个台新的,还是不能解决。
后来,我单独接入这一台控制器便能正常通信,再把他接入到这一整个系统中便又不能正常通信了,只接入1-10F的控制器都能正常能信,我便问了厂家,他反应是不是距离有远造成的通信不畅,但这是不可能 的是,因为该门禁控制器就放在1F(-1F的门禁控制器与1F的是放在同一处的且是放在中心机房有空调吹着的,也不会有温度过高的问题,与电脑的距离也就4M的样子,而且10F离电脑最远都能正常通信,后来我换了一个有源的485转232的还是同一样的情况。
想请大家帮我想一下办法,应该怎么办。

作者: jiangguigui    时间: 2015-5-9 10:45
485协议用网线传输不是很严谨。换RVSP2*1.0试一下。
作者: 南阳阿晓    时间: 2015-5-13 08:01
一、换信号线 粗一点试试
二、有458集线器 你再试试

作者: szxiao    时间: 2015-5-13 12:47
只接-1F和1F两个控制器看看是什么情况
作者: xianglq126    时间: 2015-5-13 14:43
排除法,只接1和-1,没问题再接2,没问题再接3,以此类推,直到出现问题,再单独找问题
作者: 九月飞鸢    时间: 2015-5-14 10:11
就是 2楼说的对 485信号传输你用网线 非常容易出问题, 第一 不知道你用的时候不是带屏蔽的网线,第二,网线也太细了,不要为了省钱,省工序,后面麻烦死你,用RVVP2*1.0的 试试
作者: jariliu    时间: 2015-5-14 20:21
九月飞鸢 发表于 2015-5-14 10:11
就是 2楼说的对 485信号传输你用网线 非常容易出问题, 第一 不知道你用的时候不是带屏蔽的网线,第二,网 ...

谢了
作者: jariliu    时间: 2015-5-14 20:22
谢谢大家
作者: 安防与生活    时间: 2015-5-15 13:59
顶起    支持一下
作者: szsnk    时间: 2015-5-19 17:33
并联肯定会造成系统不稳定。485需要走串联方式。星型接线方式是不行的。不是这个通讯不上就是那个通讯不上。把接线方式改一改了。
作者: szsnk    时间: 2015-5-19 17:35
没注意看文章,理解错了。
线径太小
作者: jariliu    时间: 2015-5-27 21:24
szsnk 发表于 2015-5-19 17:33
并联肯定会造成系统不稳定。485需要走串联方式。星型接线方式是不行的。不是这个通讯不上就是那个通讯不上 ...

兄弟,你是在洗涮我吗?
作者: szsnk    时间: 2015-5-28 23:20
jariliu 发表于 2015-5-27 21:24
兄弟,你是在洗涮我吗?

哥们 下楼的时候已经承认没有看详细了。
作者: szsnk    时间: 2015-5-28 23:23
网线你是不是使用了两股?使用其中一股双绞的就可以。如果使用两股的话,反而达不到屏蔽的效果,通讯不同步,效果差
作者: szsnk    时间: 2015-5-28 23:26
jariliu 发表于 2015-5-14 20:22
谢谢大家

楼主在?解决问题了没有?如果解决了是什么原因怎么解决的,分享一下
作者: szsnk    时间: 2015-5-28 23:26
jariliu 发表于 2015-5-14 20:22
谢谢大家

楼主在?解决问题了没有?如果解决了是什么原因怎么解决的,分享一下
作者: jariliu    时间: 2015-6-26 08:07
谢谢大家了,这个问题6月中旬已经解决