千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急急,110配线架的问题 [打印本页]

作者: xkbs    时间: 2015-4-13 17:13
标题: 急急,110配线架的问题
已知有76个语音点,通过网线连接配线间,在通过100对通讯电缆连接核心交换机(机房),到底要配多少个110配线架(包括机房的的110配线架,110配线架要100对的)

作者: suifengchen    时间: 2015-4-13 20:27
2根
作者: xkbs    时间: 2015-4-14 11:49
额,我是想问要配几个110配线架,不是多少根的
作者: novellandnt    时间: 2015-4-14 13:32
看你怎么做,满配10个
作者: 安防与生活    时间: 2015-4-14 14:16
支持一下   顶起
作者: ever888    时间: 2015-4-14 15:57
一共76个语音点,2个配线架足够了
作者: 547526260    时间: 2015-4-15 09:21
核心机房一个配线间一个
作者: gourongjie    时间: 2015-4-15 09:59
76个语音点,那配线间用一根就可以了(但你说的却是网线,就是一根网线要4对语音,如果是这样满配的话,配线间就需要3根还多出4对线),然后100对通讯电缆到机房需要1根,其他就是跳线了,不满配共需要2根即可。(满配需要5根,配线间100对缆一根,用户线3根,共4根。那些用户线需要电话,进行跳接。机房一根接配线间的100线缆)
作者: gourongjie    时间: 2015-4-15 10:00
novellandnt 发表于 2015-4-14 13:32
看你怎么做,满配10个

让你做项目,你就赔死了,满配也就5个!你算算
作者: 萌懂723    时间: 2015-4-22 11:45
3个吖
作者: 小书童    时间: 2015-4-23 10:17
一般3个就可以了,1个在机房,两个在配线间!~
作者: xkbs    时间: 2015-4-23 10:46
哦哦

作者: as346846967    时间: 2015-4-23 10:58
[attach]72134[/attach]根据系统图就会配置了

作者: Ericlnw    时间: 2015-4-30 17:27
3个!个人观点:76个语音点连接到电信间需要1个110配线架,从机房引来的100对大对数电缆需要1个110配线架,这两个配线架可以用2芯鸭嘴跳线连接。机房末端需要1个110配线架通过IDC-RJ11跳线接入程控交换机,所以是3个!
作者: great2008    时间: 2015-5-14 10:50
gourongjie 发表于 2015-4-15 09:59
76个语音点,那配线间用一根就可以了(但你说的却是网线,就是一根网线要4对语音,如果是这样满配的话,配 ...

很专业,请教下,上面的问题,如果不采用大对数直接将网线到机房可行吗?是否对几类网线和距离有限制?从施工和成本怎么考虑?
作者: lengdw    时间: 2015-5-25 13:59
如果要是由我施工的话,要6个100对110配线架。
76根网线要4个100对110配线架(每个配线架可以打24根网线,这样76/24=3......4),100对通讯电缆在配线架和机房各需要一个110配线架。

所以,总共需要4+1+1个配线架,也就是需要6个100对110配线架。
作者: 人间路    时间: 2015-5-25 14:36
两个
作者: novellandnt    时间: 2015-6-25 11:25
满配就是你有进线端,也有出线端,而且网线是按四对电话线做的,
作者: juyifa    时间: 2015-6-25 11:30
本帖最后由 juyifa 于 2015-6-25 11:59 编辑

主机房主干100对线支持100个语音点,语音只要两芯线,必须要1个110配线架。
方案一:语音点接24口配线架4个,24口配线架用语音跳线接入110配线架 需要用多少电话 就跳多少个  在配线架用一个110配线架支持100个电话点,总机房用一个110配线架接 程控交换机出来的线缆,110配线架总共要两个,实现交互使用功能
方案二:纯110配线架 可使用4芯电话线进行压接,76*4(电话线芯数)/4/2(110 配线架C4模块,如果全用C4模块 只能用24个 支持电话48个)要110配线架2个,总机房还是一个,共3个 ,有点浪费(8芯网线全压的话更浪费,共要5个配线架,前端的110配线架只支持24个电话)
方案三:纯110配线架 可使用4芯电话线进行压接,76*2(只压接2芯)两个 110配线架直接搞定,有电话近的还可以省线,压4根线支持2个电话,中间用个接线冒就行了(你说的网线也一样)

方案二 细化 110配线架上面模块有 C4(压4对线支持4个电话),C5(压5对线支持5个电话),每排25对线(C4*5+C5*1)4排100对,如果网线全压必须采用6个C4模块(1根网线一根),4排24根,每个110配线架上面支持24个网线。所以要4个。

作者: y78d12    时间: 2015-7-2 21:46
本帖最后由 y78d12 于 2015-7-2 21:47 编辑

满配,任意跳线,需要最多7只,中心机房2只,一进一出。配线间一进1只,76根网线需要4只.感觉4只就足够,或者2只也可!看怎么搞了!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2