千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 都快哭了,从来没有见过的怪问题,请大伙儿帮忙看看 [打印本页]

作者: BillSir    时间: 2015-4-9 14:34
标题: 都快哭了,从来没有见过的怪问题,请大伙儿帮忙看看
做了一个小工程,完整的网络结构图如下:
[attach]71643[/attach]


这种问题第一次遇到,用的设备都是海康的。问题如下:
1、不通过光纤的3个头子一直都很好;
2、通过光纤连接的几个头子,可能几个小时内所有的都正常,但某一个时间点后几个小时都没有图像(或者部分没有图像);
2、也可能在短暂的几十分钟内断断续续。
如图所示:
[attach]71648[/attach][attach]71649[/attach][attach]71650[/attach]


请大家帮我分析一下吧,都跑了好多次了。谢谢了!


作者: BillSir    时间: 2015-4-9 15:25
dtgaxgs 发表于 2015-4-9 15:10
可能是网路出问题了,测试一下网路,光纤连接是收发器吧,节点很多细心的检查一下!(摄像头是多少万像素的 ...

应该是网络问题,但交换机换过,光纤收发器也换过,就是查不出问题来。

今天再看看是不是跳线问题。
作者: xiaoxiao693    时间: 2015-4-9 15:42
是不是熔接的关系,我们公司宿舍楼里,用的是电信的交换机,光纤是外包商做的,坏了一路,查了一天,最好把光纤重新换成电信的OK。
作者: BillSir    时间: 2015-4-9 16:17
dtgaxgs 发表于 2015-4-9 15:28
还有要注意的是,摄像机像素大,并发数大后交换机背板能支撑吗!

交换机如果带不动,应该出现图像卡顿的现象。
作者: BillSir    时间: 2015-4-9 16:44
dtgaxgs 发表于 2015-4-9 16:39
这种低端交换机会出现堵塞现象。

嗯。你这个建议,我会考虑,我会更换好一点的交换机。谢谢了!
作者: it199    时间: 2015-4-9 17:16
铁壳8**换机的问题。还有你的组线方式有问题。一般交换机的接口2-3个口用一个芯片,最好是分开插。比如1-3口插一根网线,2-3口插一根网线。最好的方式,更换8**换机。一般百兆的交换机(1000元以内)如果用在网络监控上面。最大极限接入交换机的数量为8台(极限带宽)。
作者: ljd801    时间: 2015-4-9 22:46
用H3C都不要什么TP 之类的货,3-4个头子可以用。 上了10个就不要考虑了
作者: ljd801    时间: 2015-4-9 22:47
很好测试啊 光纤一边甩个路由器 这边用笔记本PING一下  就知道是不是线路问题了
作者: jiaogegod    时间: 2015-4-10 09:51
根据你所描述的问题,我推测了一下:
通过24**换机传输的网络摄像机没问题
通过光纤传输的网络摄像机就有问题
nvr是海康的不会有问题
24**换机不会有问题
网络摄像机不会有问题
那原因有可能是:
1.光纤有问题
2.光端机有问题
3.交换机有问题
解决方法:
1.用红外打光笔在光纤一头打光,在另一头看有无红光
2.更换光端机
3.更换更好的交换机
综合解决方法:你可以较少几个通过光纤传输的网络摄像机,如果不出现问题,我估计是交换机问题。
作者: 无我的境界    时间: 2015-4-10 10:01
网络监控就是烦……。有故障都让你不知是哪问题
作者: hedong458    时间: 2015-4-10 10:19
8**换机换个好点的千兆试试,光纤再让熔纤的来测试一下看衰减程度,还有注意光纤收发器到后端24**换机的路线。
作者: 911room    时间: 2015-4-10 15:05
用IDEAL的Unipro MGig1仪表,串到光链路里监测下带宽
甩开有源设备,测测光链路衰减值,以及光功率
作者: noken    时间: 2015-4-10 15:21
2个交换机全部用千兆,你摄像机到前端那个交换机的距离是多少,你NVR的带宽是多少,摄像机是1080P,还是960P
作者: hongxiake    时间: 2015-4-10 15:36
重新熔接,换跳线,收发器,还有买个品牌的交换机很重要,,
作者: qiqiwukong    时间: 2015-4-11 19:41
融钎非常重要,融的不好也会出现问题,并不是 用红外打光笔在光纤一头打光,在另一头看到有红光就代表光钎没有问题,有红光只能说能光通过来了,但此光衰减了多少,设备能不能正常使用并不知道。
1.可以用光功率器测试下
2.如果身边有双向数据光端机的话,也可以来测试单纤的性能,因为双向数据光端机对光纤焊接的要求比较高,不像交换机是双芯光钎一收一发,双向数据光端机是一芯光钎(但要做一收一发),如果双向数据光端机收发灯都正常的话,那此光钎没有问题。
3.还有个办法,就是减少光纤的曲折,把熔接点或者终端的跳线解开,成直线,看看是不是正常了,如果正常,则光钎熔接的不行,重融。

作者: BillSir    时间: 2015-4-11 20:54
qiqiwukong 发表于 2015-4-11 19:41
融钎非常重要,融的不好也会出现问题,并不是 用红外打光笔在光纤一头打光,在另一头看到有红光就代表光钎 ...

谢谢!
作者: eie1992    时间: 2015-4-12 10:07
除上述可能原因外,还有一个可能原因值得考虑:
“8铁壳”与多路摄像机组成一个有直接电气连接关系的子系统,是否存在多点接地问题?
正确做法是:只能“8铁壳”一点接大地,所有摄像机都应该与大地绝缘。也曾发生过“所有摄像机都与大地绝缘”了,但供电电源系统多点接地了。
都应仔细检查分析。多点接地形成地环路。
作者: 雨的飞然    时间: 2015-4-12 14:27
如果都按楼上的做了还是有问题的话,那就是光纤头有问题,或是光纤头有灰尘,
作者: 一颗炙热安防心    时间: 2015-4-14 13:29
我觉得你没有告诉我们,你的IPC到你的交换机的距离,这个对于网路布线的很有讲究,还有就是你的交换机背板带宽不行,其次就是你的IPC设置的码流较大,超过了你IPC的正常码流。

作者: junhe521    时间: 2015-4-15 20:34
我分享一下 我一个朋友的小区   碰到过此类问题  他的问题是     天冷就不行   当时是我去给他熔接的光缆  他怀疑是我熔接质量不行   后来我们大冬天 早上5点去排查  最后原因排查出是  光收发器的问题  不是坏了 而是   收发器电源 不行    同样的收发器 换了另外的电源就好了     换上我的收发器  也可以       你可以换套收发器电源试试  我亲身经历的
作者: BillSir    时间: 2015-4-15 20:48
junhe521 发表于 2015-4-15 20:34
我分享一下 我一个朋友的小区   碰到过此类问题  他的问题是     天冷就不行   当时是我去给他熔接的光缆   ...

谢谢!
作者: fhzxb    时间: 2015-4-16 01:48
不可能是交换机的问题,交换机我用的太多了。你放心,130万像素什么的不在话下,我都堆叠在用
作者: fadzw123    时间: 2015-4-17 09:51
把第一个交换机换成千兆看看
作者: 爱咋咋地X    时间: 2015-4-17 13:18
8**换机问题不是很大,我在松江也做了很多TP8口百兆的摄像机就没出现过你这个问题,还可能是光纤部分问题!
作者: BillSir    时间: 2015-4-17 15:32
爱咋咋地X 发表于 2015-4-17 13:18
8**换机问题不是很大,我在松江也做了很多TP8口百兆的摄像机就没出现过你这个问题,还可能是光纤部分问题!

谢谢!你也是上海的呀?
作者: maoblue1    时间: 2015-4-17 23:16
我一般设计就是汇聚层用5口百兆POE交换机(我也不知道什么牌子)反正效果蛮好,中心交换机一般用16口千兆(磊科)的。如果用光纤一般都用百兆收发机,最多试过7路。摄像机都是100万或130万,因为我觉得200万或更高也没必要,带宽要求高,一般业主也看不出什么。最多一个系统20多路。效果杠杠的。没出过大问题。
仅供参考吧。
如果是大型系统,暂时没做过,但我觉得网络带宽这个很重要,摄像机里也可以设置带宽的,自己咨询下厂家。问题总会解决的。累了就休息会,想明白了再动手,会解决的。
作者: BillSir    时间: 2015-4-18 09:51
maoblue1 发表于 2015-4-17 23:16
我一般设计就是汇聚层用5口百兆POE交换机(我也不知道什么牌子)反正效果蛮好,中心交换机一般用16口千兆( ...

谢谢!
作者: CLEVERoom.lmh    时间: 2015-4-19 10:32
进来向各位高手学习一下
作者: wangkun    时间: 2015-4-19 20:35
我碰到这种现象,可能是摄像机的问题,我换过摄像机就好了,品牌也是海康的。
作者: NewEnergy    时间: 2015-4-20 10:20
帮忙顶一下。。。
作者: 110316861    时间: 2015-4-20 10:40
这个问题我碰到过,就是网络带宽问题:1:看摄像机的码流是多少,计算一下网络的带宽。如果带宽正常
                                                      2:检查网络收发器的收发能力
                                                      3:用光功率测试一下光纤衰减多少
      不知道你现在解决问题了没有
作者: BillSir    时间: 2015-4-20 21:33
110316861 发表于 2015-4-20 10:40
这个问题我碰到过,就是网络带宽问题:1:看摄像机的码流是多少,计算一下网络的带宽。如果带宽正常
      ...

还没有解决。当前情况是,坚持3~4天,又会出现无图像的情况。
作者: 大蒜陀    时间: 2015-4-20 23:53
我把监控网单独分了一个区,和其它不相关设备不在一个网,这样病毒机器影响不到
作者: 爱咋咋地X    时间: 2015-4-21 19:13
BillSir 发表于 2015-4-17 15:32
谢谢!你也是上海的呀?

不光是上海,我还是松江的
作者: BillSir    时间: 2015-4-22 13:07
爱咋咋地X 发表于 2015-4-21 19:13
不光是上海,我还是松江的

有空多联系。我的QQ和电话都有,能否加一下我?
作者: oyang2006    时间: 2015-4-22 14:20
排查出了结果及时通告啊
作者: w441074364    时间: 2015-4-23 16:41
解决问题了 说下 大家一起分享
作者: 记忆2014的春天    时间: 2015-4-24 15:13
该有的情况楼上都说了。应该不是帧数的缘故。我还是等答案吧。
作者: fadzw123    时间: 2015-4-29 14:51
把交换机都换成千兆的试一下
作者: 359354355    时间: 2015-4-29 21:00
学习了
作者: zwjss521    时间: 2015-4-30 16:36
16口换千兆的估计就解决了
作者: jiangguigui    时间: 2015-5-1 13:44
第三层交换机先拔掉3台摄像机,只留3台,看看效果怎么样/??如果不行就直接一台,,,,一台都还不行的话。那很明显就是光纤收发器的原因了。
作者: BillSir    时间: 2015-5-1 19:41
初步结论出来了,网线跳线不行,换了跳线就好了!
作者: 作业面23    时间: 2015-5-2 01:00
我觉得是电源适配器的问题,我在电梯的安装过,换了个适配器就没问题了
作者: 尹武洁    时间: 2015-5-4 08:52
个人观点:  我看了下 没录像数据的基本是中午1点至2点间没有数据。这个时间点是不是休息时间,没有人走动。然后你的录像存储是不是设置的移动侦测录像。
作者: 尹武洁    时间: 2015-5-4 08:53
静等回复
作者: xiaoyanyidiao    时间: 2015-5-4 09:26
换千兆交换机试一下就知道了
作者: zj176950    时间: 2015-5-4 17:06
换一跟6类跳线 ok
作者: zj176950    时间: 2015-5-4 17:10
估计是网线问题
作者: 索科特拉    时间: 2015-5-5 21:37
简单的问题,把交换机换成千兆机,马上搞定,原理是因为摄像机的数据流超出交换机处理能力了。
作者: mcf3747    时间: 2015-5-9 20:13
你那6个摄像机是集中在一起,然后供电也是6个摄像机一起用开关电源供的电吧?花个一天时间,守在这个开关电源这里,不同时间段,分别测下进电电压(最好是两个人,一个人看画面,如果出现掉画面的时候马上测),如果有时候会突然比较高,比如说250V以上,加个在线式UPS。
海康的码流比较小,应该对交换机要求挺低的
遇到过类似问题,市电不太干净还是不太稳定什么的,突发电压接近260,这个时候海康的摄像机会死机,从录像上来看,有时候是有个1分钟的断点,有时候一天两天都没图像也是有的.
作者: 恒远安防    时间: 2015-5-16 20:41
问题解决了吗,我看到都是白天有录像,晚上没有,你不是用的集中供电电源吧,因为晚上的时候红外灯开启,电流要求大,如果集中供电,电流可能不足,摄像机的DSP没法工作把!
作者: sx19027    时间: 2015-5-17 20:56
讲一下你的供电方式吧  是集成供电还是单个点220V 转接12V 供电 ????
作者: 不再裸    时间: 2015-5-17 22:18
BillSir 发表于 2015-5-1 19:41
初步结论出来了,网线跳线不行,换了跳线就好了!

水晶头好出问题
作者: lanzhanfei    时间: 2015-5-19 17:52
楼主可以去查看下,在这段时间又故障情况下,是否有一些大型用电设备在工作?我看到您那视频图像,看起来像是个工厂,如果在某段时间内有大功率设备,而且弱电线材与强电没有分开的情况下,很有可能就出现您那种情况。楼主可以去查下。
作者: 肖特    时间: 2015-5-19 18:52
已经解释了,是网络问题
作者: xinnuodianzi    时间: 2015-5-24 16:45
13楼观点、推论非常有条理。网络问题可能性最大。交换机用千兆的。补充一下,我遇到过海康的NVR也有问题的,后来重新换了一个,好了
作者: 七喜    时间: 2015-6-29 11:48
看了你所说的,初步估计是nvr网口带宽的问题,你进到nvr里面有一个端口使用率看看;要是这个问题就把摄像机码流调整哈就行了;要是不是你就要检查前端了,ping一下看网络掉包不,一段一段检查,问题总会查出来的,关键你得有清晰解决问题的思路,不要让问题把你吓到了!
作者: 白日赏月    时间: 2015-6-29 14:35
同事给的建议,不管130万像素摄像机还是200万像素摄像机,超过5个一律用千兆交换机,你的这种接入方式跟我一个工程差不多,用千兆的就好了,差不多少钱而且稳定
作者: gdtkly    时间: 2015-6-29 23:11
it199 发表于 2015-4-9 17:16
铁壳8**换机的问题。还有你的组线方式有问题。一般交换机的接口2-3个口用一个芯片,最好是分开插。比如1-3 ...

8口以下的交换机我就没看见过有2个芯片以上的...
作者: gdtkly    时间: 2015-6-29 23:11
it199 发表于 2015-4-9 17:16
铁壳8**换机的问题。还有你的组线方式有问题。一般交换机的接口2-3个口用一个芯片,最好是分开插。比如1-3 ...

8口以下的交换机我就没看见过有2个芯片以上的...
作者: dutao1982    时间: 2015-6-29 23:49
有可能是接地问题,把交换机放在绝缘的桌子上
作者: 110316861    时间: 2015-6-30 10:17
我碰到过这样的现象,绝对的网络带宽不够导致的
作者: 110316861    时间: 2015-6-30 10:21
一个多少个摄像机,计算一下带宽。
作者: adboss    时间: 2015-7-13 15:46
重点查光链路
作者: lengdw    时间: 2015-7-15 16:23
朋友们给出了很好的意见。
1、接地问题。
2、光缆接续问题。
3、电缆跳线问题。
作者: anfangxiaobai    时间: 2015-7-17 17:44
学习学习
作者: fsgb    时间: 2015-7-17 18:35
换千兆交换机
作者: 不变的我    时间: 2015-7-19 09:31
很大的可能是光纤收发器的问题,我遇到过用光纤交换机卡片,后来换成光纤收发器加交换机好了
作者: bdbcdz    时间: 2015-7-20 21:28
遇到过,可能你的交换机有回路
作者: chenjiawen    时间: 2015-7-28 21:48
是不是每次出现问题都是那几个小时  ,  观察哪几个小时  线路  节点  周围的 环境有什么变化
作者: BillSir    时间: 2015-7-29 16:25
chenjiawen 发表于 2015-7-28 21:48
是不是每次出现问题都是那几个小时  ,  观察哪几个小时  线路  节点  周围的 环境有什么变化

谢谢!
作者: qiaoshuquan    时间: 2015-8-11 14:36
多半是交换机的问题啊




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2