千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 报警器拉线500米长? [打印本页]

作者: 不可一自    时间: 2015-3-25 12:27
标题: 报警器拉线500米长?
A点有红外对射五对.报警主机放在B点.A到B有500米远.可以拉那么长的线吗?对线材有有什么要求吗?有做过的帮助一下?谢谢了

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2015-3-25 18:37
当然可以,注意供电就行了
作者: 不可一自    时间: 2015-3-26 14:53
专业防盗报警与联动 发表于 2015-3-25 18:37
当然可以,注意供电就行了

用1.0的无氧化铜作信号够吗?
作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2015-3-26 22:48
不可一自 发表于 2015-3-26 14:53
用1.0的无氧化铜作信号够吗?

足够,事实上都不用那么好的线,五百米基本上业内的总线主机没压力。
作者: zyzynyd    时间: 2015-4-28 17:06
500米较近  一般情况下,信号线材和报警控制器有关   一般总线制主机:信号线RVV2*1.5  分线主机0.5粗 网线或rvv均可
作者: 艾礼安    时间: 2015-5-7 10:38
楼上说的对,总线和分线主机都可以用rvv2*0.75
作者: zdszas    时间: 2015-5-9 16:07
拉1.0平方的线做信号线,再用1.5的做220V电源过去供电,在对射下面做防水箱变压。后期还要加设备建议2.5电源线。
作者: 索科特拉    时间: 2015-5-23 08:51
500米距离信号线传输会有衰减,但是范围属于可接受,所以只要线材质量不要太差,另外注意规范施工,对效果的影响较小,可以接受
作者: lirong2598    时间: 2015-6-6 14:19
500米用0.5的铜网线 做信号线就可以   电源线用1.0    注意:尽量分开供电
作者: junior103    时间: 2015-6-6 15:38
1.0线可以
作者: 岁月如飞刀    时间: 2015-6-15 11:21
500米解决供电电压问题后,信号线要求不算高。
作者: taili2015    时间: 2017-2-26 10:50
学习,这是我需要,谢谢

作者: taili2015    时间: 2017-3-1 16:52
谢谢各位的指点