千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有谁在电梯监控用过电力猫吗 [打印本页]

作者: sanjin0719    时间: 2015-3-5 21:44
标题: 有谁在电梯监控用过电力猫吗
有哪些朋友电梯网络高清监控用过电力猫的吗,效果如何,比起布电梯专用网线的效果哪个好呢
过几天有个工地有10几部电梯要装网络摄像机(最低的5层,最高的35层)要开工了,正为用什么方案犯愁啊,有用过的朋友请来指教一下吧,谢谢!
(注:请勿推荐网络延长器,用不了,因为现有的电梯备用电缆无法使用,连备用的都带电,电梯公司的也不同意用)
从网上看到很多朋友说电力猫适合用在电梯的网络摄像头的信号传输,就是不知实际效果如何。

作者: sanjin0719    时间: 2015-3-6 18:17
没有用过的吗
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-6 18:19
已经买了一对拿到公司试过了,在公司里是挺好用的,因为环境简单,两边插座各插一个电力猫就可以在电脑搜到摄像头了,也不需要做什么设置,就是不知道用在电梯会不会有干扰,在连接上有没有什么要注意的
作者: 只想为你打伞    时间: 2015-3-6 23:33
拿到现场测试
作者: sun3182278    时间: 2015-3-8 11:30
期待结果,总觉的电力猫,信号不稳定,再加上干扰。不好说!
作者: ketboard    时间: 2015-3-8 22:59
没应用过,不过总的感觉不了解这种新东西,怕将来会给自己找麻烦。
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-10 22:35
只想为你打伞 发表于 2015-3-6 23:33
拿到现场测试

是的,已经在布主干线了,电梯里面还没动,准备拿这一对试试看
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-10 22:35
ketboard 发表于 2015-3-8 22:59
没应用过,不过总的感觉不了解这种新东西,怕将来会给自己找麻烦。

新的东西总要有人尝试的
作者: xy110    时间: 2015-3-11 10:05
楼主测试完毕给个消息。
作者: lnsygx    时间: 2015-3-12 11:01
做过测试,电力猫不是很理想,电力猫网络传输在电梯里不是很稳定
作者: MWBO    时间: 2015-3-13 19:37
春节前在一个只有4层电梯里用过,首先用的是DLINK的无线电力猫,刚开始装好时,用笔记本直连的,电梯在一楼时有信号,以为OK了,接入交换机,结果装好后下来一看,录像机上面无图像,(电梯上去了),后来下来停一楼时有时有有时无。
前两天改为中功率的无线AP,比无线电力猫要好得多,在电梯控制室PING偶尔有延迟现象。换好后在监控室看了一段时间,不管上、下都还行,就是途中偶有延迟现象。
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-15 23:20
本帖最后由 sanjin0719 于 2015-3-15 23:23 编辑

向各位汇报一下:怀着忐忑的心情,昨天到现场经过测试,电力猫方案可行! 在轿厢和电梯机房分别插一个电力猫,摄像头安装好后,电梯从-3层运行到29层,图像正常无干扰和抖动! 准备剩余26部电梯都采用此方案,希望一切顺利! 以下是现场图:
作者: freezer    时间: 2015-3-15 23:32
感谢您的分享,是个很好的参考
作者: 雨的飞然    时间: 2015-3-17 18:37
多谢楼主的测试结果,以前我有用过无线桥接的,因为楼层底,可以用,就是延迟比较大,以后碰到试着电力猫试试
作者: lnsygx    时间: 2015-3-18 14:23
楼主用的什么电力猫?
要注意电力猫芯片老化问题………………
作者: xiangpan    时间: 2015-3-21 21:13
LZ分享下电力猫的型号,谢谢
作者: bbq03    时间: 2015-3-23 12:55
sanjin0719 发表于 2015-3-15 23:20
向各位汇报一下:怀着忐忑的心情,昨天到现场经过测试,电力猫方案可行! 在轿厢和电梯机房分别插一个电力 ...

您好,能提供下对应型号参考下吗?另外,并列4个电梯,能做4对1吗?
作者: eyudahui    时间: 2015-3-23 13:24
在电梯运行时,干扰肯定会特别大,如果楼主用了,回个帖说说用的咋样!
作者: wy882200    时间: 2015-3-23 15:51
电力猫碰到楼层高一点或者温度高一点,就会不稳定。我有好几个朋友用过出现那种问题
作者: 安防与生活    时间: 2015-3-23 20:13
标题: RE: 有谁在电梯监控用过电力猫吗
没有,没用过电力猫
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-23 22:23
bbq03 发表于 2015-3-23 12:55
您好,能提供下对应型号参考下吗?另外,并列4个电梯,能做4对1吗?

我用的电力猫是一对一的用的,至于有没有4对1的,我不太清楚
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-23 22:37
本帖最后由 sanjin0719 于 2015-3-23 22:59 编辑
eyudahui 发表于 2015-3-23 13:24
在电梯运行时,干扰肯定会特别大,如果楼主用了,回个帖说说用的咋样!

很幸运,确实没有任何干扰
电梯里的线路很多很复杂,选择一条稳定的线路很重要!我们选择了一条只有照明的220V线路,现在已经装了9部电梯,没有任何问题。



作者: sanjin0719    时间: 2015-3-23 22:40
wy882200 发表于 2015-3-23 15:51
电力猫碰到楼层高一点或者温度高一点,就会不稳定。我有好几个朋友用过出现那种问题

对,你说的温度是一个值得考虑的因素,电梯机房的温度太高了,而且设备还放在电箱里,里面温度比机房更高
高度不是问题,一共32层呢,没有问题

作者: sanjin0719    时间: 2015-3-23 22:46
本帖最后由 sanjin0719 于 2015-3-23 22:47 编辑

现在设备是能用了,让我郁闷的是这次摄像头的供应商给的镜头太**了,说是3.6mm的,可我们无论怎么调,都只能照到1/3的电梯画面,
如果调到照整个电梯门,那就看不到电梯里面的人,如果看里面的人,那就几乎完全看不到进电梯的人,只能看到脚!
已经装到最角上了!
各位用过的电梯镜头的,看到的范围如何?我这种情况有什么好办法解决吗

作者: sanjin0719    时间: 2015-3-23 23:03
lnsygx 发表于 2015-3-18 14:23
楼主用的什么电力猫?
要注意电力猫芯片老化问题………………

TPLINK的,你说的老化问题是?
我也担心这个,里面温度太高了,时间长了不知道是否坚持的住啊
20多部电梯呢,要是不稳定那要搞死人
作者: anfanxiaorao    时间: 2015-3-25 13:01
我们有案例直接用电梯随行线缆传输网络高清,那种传输器可以兼容用同轴线,电话线,都可以传输,传输产品品牌是优特普的
作者: anfanxiaorao    时间: 2015-3-25 13:02
用EOC传输器,专用用于解决电梯网络监控的问题
作者: beisanbi3    时间: 2015-3-25 14:56
sanjin0719 发表于 2015-3-23 23:03
TPLINK的,你说的老化问题是?
我也担心这个,里面温度太高了,时间长了不知道是否坚持的住啊
20多部电 ...

电力猫安装于电梯,我们还真的 ,没有使用过。。。。不过,看你的 说的,不会受干扰,还是 很错的,,然后,那个 摄像机的镜头角度问题,我也是发现了,估计,还是要换更大的角度的镜头。
作者: mafia007    时间: 2015-3-25 15:52
感觉工业电力猫造价也不低吧,无线网桥一对也可以实现,5.8G没什么干扰
作者: mafia007    时间: 2015-3-25 15:53
用的TP的  才看到,毕竟那个是消费电子 工程用稳定性差
作者: xiangpan    时间: 2015-3-26 22:05
sanjin0719 发表于 2015-3-23 22:46
现在设备是能用了,让我郁闷的是这次摄像头的供应商给的镜头太**了,说是3.6mm的,可我们无论怎么调,都只 ...

电梯轿厢内镜头一般都要选2.8mm的
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-27 15:23
anfanxiaorao 发表于 2015-3-25 13:01
我们有案例直接用电梯随行线缆传输网络高清,那种传输器可以兼容用同轴线,电话线,都可以传输,传输产品品 ...

你说的那个用不了,最早就准备用这种东西,但你这种传输器必须在不带电的情况下用
后来发现线缆都带电,因此改电力猫了
作者: sanjin0719    时间: 2015-3-27 15:24
xiangpan 发表于 2015-3-26 22:05
电梯轿厢内镜头一般都要选2.8mm的

已经都拆下来了,全部换2.8mm
费的不是劲啊
作者: xjzc4118    时间: 2015-3-28 10:49
这样不错哦又多了种在电梯轿厢的方案,多谢楼主的测试
作者: junior103    时间: 2015-3-28 11:18
没用过,静等LZ结果
作者: 上海群安电子    时间: 2015-3-30 17:06
使用网络一线通,优异抗干扰能力,不需要重新布线,使用随行线缆里已有的任意两芯线
作者: 安防与生活    时间: 2015-3-30 17:07

作者: 安防与生活    时间: 2015-3-30 17:09
只想为你打伞 发表于 2015-3-6 23:33
拿到现场测试

图片很吸引人
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-9 13:23
经过一周多的使用,发现问题多多!
不稳定,多部电梯运行2天左右就出现黑屏,将电力猫重新设置一一配对后恢复正常!
头都大了,这几天每天往过跑
电力猫也更换了,换了之后还出同样的问题
现在怀疑电梯电源线路不稳定影响到电力猫的配置丢失
还没找出具体原因!
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-9 13:25
原以为用了这个能省事,谁曾想......现在有点素手无策的感觉了,重新布线吧,电力猫的费用都出了,17对好几千呢,
还得重新购买电梯专用网线(带钢丝的),一米好几块!还要耽误时间和费人工
款还没收呢,头大了。。。
有没有能支招的高手?

作者: sanjin0719    时间: 2015-4-9 13:27
wy882200 发表于 2015-3-23 15:51
电力猫碰到楼层高一点或者温度高一点,就会不稳定。我有好几个朋友用过出现那种问题

从现在的情况来看,确实如此
头大了!
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-9 13:30
上海群安电子 发表于 2015-3-30 17:06
使用网络一线通,优异抗干扰能力,不需要重新布线,使用随行线缆里已有的任意两芯线

你说的网络一线通具体是什么东东,你们有做吗
电梯里面用过多少次,是否稳定?
作者: it199    时间: 2015-4-9 15:32
电梯为什么不用网线呢?
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-10 23:02
it199 发表于 2015-4-9 15:32
电梯为什么不用网线呢?

就是因为不想布网线,一是工作难度大,二是成本高,三是时间长了容易断啊兄弟
作者: wy882200    时间: 2015-4-13 10:23
sanjin0719 发表于 2015-4-10 23:02
就是因为不想布网线,一是工作难度大,二是成本高,三是时间长了容易断啊兄弟

虽然有些电梯厂家现在能把网线和光纤做到随行电缆里面去,但不能保证长久使用。因此采用原有的两芯线和同轴线+网络一线通,确实非常方便,这种方式我们应用很多,电梯领域的摄像机和多媒体视频都能打包传输,非常便利。并且节约时间,不需要重新布线。
作者: andy大叔    时间: 2015-4-14 18:02
电力猫的使用要注意做好防干扰措施的
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-14 18:55
wy882200 发表于 2015-4-13 10:23
虽然有些电梯厂家现在能把网线和光纤做到随行电缆里面去,但不能保证长久使用。因此采用原有的两芯线和同 ...

不知道你说的网络一线通具体指的是什么?
是网络延长器吗?那个不好用啊,只能用在不带电的两芯线或者同轴线上,问题是电梯的感应电流太大,我们试了所有的电梯备用线,明明没有接任何负载,但万用表却显示有100多V的电,因此网络延长器根本无法使用
作者: wy882200    时间: 2015-4-16 15:47
sanjin0719 发表于 2015-4-14 18:55
不知道你说的网络一线通具体指的是什么?
是网络延长器吗?那个不好用啊,只能用在不带电的两芯线或者同 ...

不是网络延长器,一线通采用宽频载波传输网络数据信号,跟电源的100Hz以内的工频能完全区分开,所以,即使线缆上带电,仍然能取得很好的传输效果。
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-18 00:52
wy882200 发表于 2015-4-16 15:47
不是网络延长器,一线通采用宽频载波传输网络数据信号,跟电源的100Hz以内的工频能完全区分开,所以,即 ...

哥们你那里有这个产品吗,或者你帮我推荐下哪家做,发个参数给我,谢谢!
作者: it199    时间: 2015-4-18 22:34
sanjin0719 发表于 2015-4-10 23:02
就是因为不想布网线,一是工作难度大,二是成本高,三是时间长了容易断啊兄弟

我不明白!网线成本会高?工作难度大?容易断?一箱305M一舟网线6类成本不到1000,布线2人一天合多少钱?时间长了容易断?电梯里面布线,安装工程严格安装标准做,怎么会断呢?我们做了那么多,都2年了。都没听过断的?(备注:13层楼)
作者: MWBO    时间: 2015-4-19 07:43
it199 发表于 2015-4-18 22:34
我不明白!网线成本会高?工作难度大?容易断?一箱305M一舟网线6类成本不到1000,布线2人一天合多少钱? ...

施工并不是非得用神马设备,最终结果与要求是达稳定效果即可。
我做过的:一个小区3部电梯,两部18层,一部4层
首先在4层那个试点:用无线电力猫,在轿箱顶层用笔记本电脑看图像,OK,以为行了,放线I(线是从上面串电井返到地面的)到监控室,刚接上时有图像,也以为正常了,去其他工地,客户反应电梯监控坏了,来后一看,当时电梯在一楼,正常,无图像时是上升后。换成无线AP,测试,一切正常。
旁边两个18层的就改就变了放线的线路,无线AP发射端固定在轿厢顶旁边,接受头放在地下(网线直接从电梯室穿墙即到电井内,最长的一个电梯用线仅8米不到),无遮挡即可。装一对用时2个小时多点,也不是那么影响客户使用电梯。一星期后来看,仅一部电梯凌有次晨两点左右断线约3秒,一切正常。
算成本:一对无线AP500元不到,两人2小时,网络10米。维护简单,哪种好?
作者: sanjin0719    时间: 2015-4-19 23:50
本帖最后由 sanjin0719 于 2015-4-20 00:00 编辑
it199 发表于 2015-4-18 22:34
我不明白!网线成本会高?工作难度大?容易断?一箱305M一舟网线6类成本不到1000,布线2人一天合多少钱? ...

那是说明你做的少,或者说运行时间短,遇到的问题少
1、电力猫200元,你网线1000元,哪个贵?20台电梯呢,差多少钱
2、电力猫安装只需要10分钟,只用一个人;布网线必须2个人配合,一部电梯高一点的楼层(一半都是30层以上),至少也需要几个小时甚至半天,人工费哪个高?20台电梯呢,需要多少人工?哪个难度大?
3、你用的时间才两年,人家要求是至少5年以上不用换线,每天电梯24小时运行,时间长了你看断不断,就是因为之前的老是出现断线换线问题,客户才要求用新的方案。
这都是很现实的问题,不然我们也不会想到用设备来替代网线,只是电力猫效果确实没有达到预期。
作者: lnsygx    时间: 2015-4-20 09:19
直接上AP吧,电力猫稳定性不好。AP价格和电力猫也差不了多少了
作者: MWBO    时间: 2015-4-20 19:11
MWBO 发表于 2015-4-19 07:43
施工并不是非得用神马设备,最终结果与要求是达稳定效果即可。
我做过的:一个小区3部电梯,两部18层, ...

补个图

[attach]71989[/attach]


常规的电梯与电井是紧邻的,所以把接收端AP放在电梯井底(电梯停在最底层时,距电梯井实际地面是高出1米5左右的),省时省线,穿墙即到电井中

作者: chalpha    时间: 2015-4-21 11:27
sanjin0719 发表于 2015-3-27 15:23
你说的那个用不了,最早就准备用这种东西,但你这种传输器必须在不带电的情况下用
后来发现线缆都带电, ...

我报给甲方是用的EOC的。当时报价上明确写明了,电梯厂家要提供2芯线或同轴线,不知道甲方有没有协调电梯厂商。
作者: chalpha    时间: 2015-4-21 11:35
wy882200 发表于 2015-4-16 15:47
不是网络延长器,一线通采用宽频载波传输网络数据信号,跟电源的100Hz以内的工频能完全区分开,所以,即 ...

也请发个网络一线通厂家的信息。我原来的方案是优特普的,是一样的东西吗?
作者: gourongjie    时间: 2015-4-21 16:07
可以放心的用。我大量用过电力猫组过网,基本稳定。当然。五个月死过一次机(主的)
作者: 弱电帕特    时间: 2015-4-22 09:11
楼主把电力猫接在照明供电上是有问题的,电梯在不运行的时候会切断轿厢照明供电,电力猫经受不起这反复断送电,自然会丢失信息,需要重新配对。楼主可以换至其他线路测试一下。
作者: oyang2006    时间: 2015-4-22 09:29
能总结出什么规律吗?按说楼层高点和楼层低点,对电梯应该是一样的。是不是与空开的位置、级数有关系。
作者: sjzwh    时间: 2015-4-22 15:32
电梯电机是用的变频电压,估计变频的电力网对电力猫影响很大,我在别墅区也用过几对电力猫,都不稳定,现在又改成网线了,怀疑是空调冰箱的变频器引起的电网干扰
作者: wy882200    时间: 2015-4-27 14:11
chalpha 发表于 2015-4-21 11:35
也请发个网络一线通厂家的信息。我原来的方案是优特普的,是一样的东西吗?

为什么不用优特普的产品方案了呢?
作者: chalpha    时间: 2015-4-27 15:04
wy882200 发表于 2015-4-27 14:11
为什么不用优特普的产品方案了呢?

不是不用,就上面朋友说的那种情况:如果随行电缆空闲的两芯线有带电,优特普能可靠传输吗?
作者: wy882200    时间: 2015-4-27 15:25
我所介绍的这种传输方案,就是基于两芯线或同轴线传输的宽频载波技术,线缆上即使带电也没关系(因为咱有配件:电源滤波器),只要把电源的工频与信号的频带隔离开,传输即不受影响。
具体的方案,你可了解一下:www.ourten.com官网,这是一家专门做此类信号传输解决方案的企业。
作者: haoyefei123    时间: 2015-4-27 21:59
学习中,线路已用了两年没问题,不一定能用五年,现在一般设备也不一定能用五年,你中间肯定需要换设备。
作者: great2008    时间: 2015-5-15 08:41
MWBO 发表于 2015-4-20 19:11
补个图

求教啊   无线AP  具体怎么实施啊,无线点 怎么布置?
作者: sanjin0719    时间: 2015-5-15 23:34
现在已经全部更换为电梯专用网线了,世界终于清静了!
之前2天跑一次现场重启电力猫。
作者: MWBO    时间: 2015-5-16 07:20
great2008 发表于 2015-5-15 08:41
求教啊   无线AP  具体怎么实施啊,无线点 怎么布置?

看图啊:AP发射端想办法用支架安装在轿厢顶,轿厢与电梯井中间(一定要注意看下 电梯运行时AP会不会与墙上的设备,线缆有影响,一定要避开找空位置)  ,发射面朝地下
AP接收端用支架安装在电梯井最下层,位置要与AP发射端对应在同一垂直位置,并且无遮挡最好。接收端的连接线直接从电梯井穿墙而过(基本上电梯井都是挨着强弱电 水井的)即可到外面了
作者: MWBO    时间: 2015-5-16 07:21
sanjin0719 发表于 2015-5-15 23:34
现在已经全部更换为电梯专用网线了,世界终于清静了!
之前2天跑一次现场重启电力猫。

一朝被蛇咬,十年怕井绳?

可以弄对无线AP试试呀。
作者: KrisL    时间: 2015-5-16 14:49
LZ辛苦了。谢谢分享经验。
作者: 天涯的爱    时间: 2015-8-11 11:47
其实走随行电缆的话网络高清同轴传输器这款可以,不失真,实时的  可以联系我了解一下  2850138616 陈生
作者: 静静的空气    时间: 2016-1-16 11:44
方案一:利用电梯随缆内的视频线或两芯线,外加数字网传器。方案二:用5.8G网桥。尽量不要在电梯随缆上邦线,时间长了真的会断。
作者: skyyks    时间: 2016-1-18 20:50
楼主辛苦
作者: 超级黑隼X4    时间: 2016-1-20 16:21
之前做过几台电梯,高25层的,都是 用电梯专用线缆,用了半个月后出现无图像,用万用表量,显示线路不通,以为线断了,拆下来换新的,结果也是用不了几天又没信号,万用表也测不通,前后换了3、4次线,都是同样问题,更可恶的是每次换下来的线放地上测又都是通的,而且每次换的线都不一样,都是电梯专用线,有带呢绒线的,有两边带钢丝的,都是几天后无信号测不通,拆下来量又是好的,最后实在没辙了采用无线传输才解决问题,换了好几次线,材料人工亏死了
作者: withan0rchid    时间: 2016-1-28 19:49
学习学习,非常好的经验之谈,还有各位的经验分享,谢谢。
作者: momoslomer    时间: 2016-1-29 14:35
网络摄像机,利用电梯随缆里面的同轴线,用IP同轴转换器传输。26层目前已经使用半年没有出现问题。,当时用的海康的。
作者: 创通微无线AP    时间: 2016-2-19 11:10
电力猫效果实在不敢恭维,我很多客户现在都不用电力猫了,毕竟传输不稳定,而且很多电梯维保不让使用他们的照明线做传输,价格跟无线网桥差不多,但是无线网桥要稳定的很多,相信论坛里很多朋友都已经验证过了。
作者: jiangjun2004    时间: 2016-2-26 23:31
采用电力猫  已经半年多了  18台电梯全部正常  无任何故障,比网桥省钱,方便,不丢包!
作者: anfanxiaorao    时间: 2016-3-1 12:22
有一种方案,是一款网络传输器,可以兼容用网线,同轴线,电力线来传输网络信号,传输距离可以达到1公里,目前有很多方案,这种方案叫做电梯专用EOC延长器。优特普品牌的,如需咨询可以与我们联系:小饶13631593897
作者: anfanxiaorao    时间: 2016-3-1 12:24
深圳应用的案例包括:深圳大中华酒店,深圳南山最高楼,中洲控股大厦等等,这些项目里有网络电梯监控都是用这种方案的,欢迎来电了解,我的联系方式:
深圳市优特普科技有限公司
联 系 人:饶婷  
手机:13631593897
电话:0755-82779280
QQ:1694587263
邮箱:raoting@utepo.com
网址:www.utepo.com
公司总部地址:深圳市南山区高新技术产业园中区M-8栋西座5楼
作者: xuetairui    时间: 2016-4-11 21:25
期待结果
作者: gxjunhui2012    时间: 2016-7-30 09:35
用过TP的,电力猫平均20天左右会死一次机,换了新的也一样,要长期维保的话,不是件容易的事。
作者: losedstar    时间: 2016-7-30 11:33
华为的用过,最后改用有线传输了。
作者: 莱莱安安    时间: 2016-8-1 13:41
电力猫用在电梯里,不是太稳定,一般现在无线监控建议是用电梯 专用的无线网桥。现在无线网桥要稳定得多,而且延时非常小。
作者: hiwireless    时间: 2016-8-4 15:46
雨的飞然 发表于 2015-3-17 18:37
多谢楼主的测试结果,以前我有用过无线桥接的,因为楼层底,可以用,就是延迟比较大,以后碰到试着电力猫试 ...

延时大,多少钱的网桥?
作者: hiwireless    时间: 2016-8-4 15:56
sanjin0719 发表于 2015-5-15 23:34
现在已经全部更换为电梯专用网线了,世界终于清静了!
之前2天跑一次现场重启电力猫。

网桥也可以,但太便宜的货不保险
作者: wuxuehai    时间: 2016-9-10 23:26
别的地方有用过很正常,电梯没有试过
作者: 骑着王八逛街    时间: 2016-9-11 23:41
还是自己布线吧,或者无线
作者: gourongjie    时间: 2016-9-24 23:31
用过,不是很理想。用无线网桥,一对才200块钱。二年前装的现在没有出过问题。
作者: gourongjie    时间: 2016-9-24 23:35
电力猫能电力传输的环境要求非常苛刻,如果接到井道照明的线上,可能还不错。但是如果接到别处,甚至一拖三部四部,使用环境变得复杂,当时可能会通,但是这个坑还是自己给自己挖的。要知道电梯可不是使用几天的事情。目前想省事又稳定的,只能是无线网桥了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2