标题: 你的工程,屏蔽线如何作接地。
现在网络工程中,用到的屏蔽线要求作接地,大家讨论一下你的工程是怎么作接地的呢??? 就是双绞线等屏蔽线缆!!!
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 09:41
屏蔽双绞线中间有一条排流线,用的配线架和模块都是金属的,大家的工程如何作的接地呢??? 我见到的一般是把机房配线架一端排流线接到配线架,然后配线架接地。
作者: ywlong    时间: 2004-1-8 10:17
专业一点的屏蔽双绞线STP与非屏蔽双绞线UTP的差异在于在双绞线和外皮之间增加了一个铅箔屏蔽层,目的是提高双绞线的抗干扰性能,且使用屏蔽双绞线STP的网络为了达到屏蔽的效果,要求所有的插口和配套设施均需使用屏蔽的设备,否则就达不到真正的屏蔽效果。但这样的造价当然也会很高。 还有一种方法是,我们一般常用KSS的一种小型的金属线卡先将屏蔽层进行包裹,然后再做水晶头,最后将小型线卡用铜线连接至机架上。这样做造价会低一些,但施工较麻烦,而其常用于老网络的部分改造。
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 10:33
屏蔽双绞线可分为:铝箔屏蔽双绞线(FTP)、铝箔/铜网双层屏蔽双绞线(A-FIP)、独立屏蔽双绞线(S-STP). FTP 屏蔽双绞线由一层单面复合铝箔和一根排流线组成。排流线为单一圆铜线或镀锡圆铜线。 S0FTP 屏蔽双绞线由一层复合铝箔和一层金属编织层组成。排流线为单一圆铜线或镀锡圆铜线。 S-STP 屏蔽双绞线每对芯线绕包铝箔屏蔽,整线加铜编织网屏蔽。 个水晶头、模块、配线架均属于金属制造,要作良好接地。
作者: z.x    时间: 2004-1-8 10:33
我是搞网络的,屏蔽一般是有屏蔽接插件、线,做的时候把那根金属线与接插件的屏蔽做好连接。水晶头、线、模块、配线架、通常不同机柜连接,而是与工作接地直接连接。(因为我担心机柜的那层防锈漆会影响导通性)
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 10:39
大家说的都是机房一端,也就是机柜设备间一端。 那请问有没有对用户端,就是房间内的模块进行接地的呢?
作者: ywlong    时间: 2004-1-8 10:45
正常的方法当然都是那样装了,全部用配套的屏蔽组件。可是如果没有呢?不知道我上面说的那个方法可不可行?
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 10:54
你所说的那种接法,确实费用底,可是作起来麻烦不说,做完也不会好看,感觉很乱。 能够良好的接地吗。。。需要跨接的做法。
作者: ywlong    时间: 2004-1-8 11:08
麻烦那到是!美观和导通性到不存在问题,因为KSS线卡有专用的硬铜线连接保证了导通性。当然和专用套件是没法比了。还有没有其他人有什么非标的方法也上来说说?
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 11:20
KISS线卡我是没有见过,,听你说感觉不错呀。。 是呀大家有什么好的施工经验都可以说说呀。。。欢迎
作者: cxb    时间: 2004-1-8 11:33
排流线接机架,机架接地方法就不错.
作者: 游魂    时间: 2004-1-8 11:34
偶没做过屏蔽布线,偶也想学学,受教了
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 11:42
以下是引用cxb在2004-1-8 11:33:24的发言: 排流线接机架,机架接地方法就不错.
排流线先接金属配线架上的模块,然后配线架接地。。。 在测试中测屏蔽线要比测非屏蔽线多出一条线,那个就是排流线。
作者: 游魂    时间: 2004-1-8 11:48
偶觉得最好是在机柜里装一条接地母线会比较好些!!!!
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 11:56
以下是引用游魂在2004-1-8 11:48:03的发言: 偶觉得最好是在机柜里装一条接地母线会比较好些!!!!
这样会有更好的连接。。。 接地母线接到接到机柜就应该可以了吧。。。
作者: 游魂    时间: 2004-1-8 12:07
偶曾经用过一种机柜,他内部从上至下有一根接地铜母排
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 12:44
机柜可以安客户要求进行制造,我想那根接地铜母排是客户要求加进去的。。。
作者: 游魂    时间: 2004-1-8 12:48
也许是吧,机柜是甲供的,偶就喜欢机柜里的那根铜排!!
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 12:51
其实好的东西就是从一个小的部位表现出来的。 作的精制,考虑的周全。有了那根铜排会起到很大的作用的。
作者: 游魂    时间: 2004-1-8 15:24
以下是引用超导体在2004-1-8 12:51:37的发言: 其实好的东西就是从一个小的部位表现出来的。 作的精制,考虑的周全。有了那根铜排会起到很大的作用的。

作者: z.x    时间: 2004-1-8 17:34
以下是引用超导体在2004-1-8 10:39:32的发言: 大家说的都是机房一端,也就是机柜设备间一端。 那请问有没有对用户端,就是房间内的模块进行接地的呢?
所有接插件都是屏蔽的啊!!还分工作区\管理区么??模块也应该是屏蔽模块的,跳线也是从计算机开始到主干全是通导的.正常的测试设备是8芯的,屏蔽测试是9芯的.第九芯就是接地测试!!!!
作者: 超导体    时间: 2004-1-8 20:01
模块也应该是屏蔽模块的, 是呀,那么模块端用不用接地呢。。。。就是房间结计算机网卡跳线的地方用不用接地呢??我见到的工程都没有接地呀。。!!
作者: ywlong    时间: 2004-1-9 10:20
应该是要接的,也是通过屏蔽线做跳线和计算机所用的弱电地接在一起。
作者: 超导体    时间: 2004-1-9 10:32
房间里面就是客户端有弱电地吗!!! 这一端不好作,很多工程都没有作,只在机房作了。
作者: ywlong    时间: 2004-1-9 10:43
你是说得在办公室里的办公用计算机吧,我见过的实际情况是都没做!可又有什么办法呢?
作者: 超导体    时间: 2004-1-9 10:50
是呀。。。别说在在办公区了。。屏蔽系统是为了防止干扰和窃取信息。 保密局规定都要用屏蔽线,而且还要加干扰器。 如果屏蔽层在某一处断开,不是前功尽弃了吗?
作者: ywlong    时间: 2004-1-9 11:08
这一切还是要归功于用户对EMC得不够重视了,要是在乎涉秘的话要是真想再物理层面上进行,就是做得再好也没用;要是想基于协议层进行的话还是应该重视防火墙及管理机制了。
作者: 超导体    时间: 2004-1-9 11:16
是呀。但是现在很多单位不想花那么多钱搞这个。 他们的想花了钱能看到具体的成果。。 比如建桥发展业务,都是确实存在的,,,网络是虚幻的。
作者: ywlong    时间: 2004-1-9 11:20
呵呵,真没办法,只有等着标准贯彻力度加强了!
作者: 超导体    时间: 2004-1-9 11:21
这东西的标准还要等一段时间,,现在网络国标也没有呀。。。请到留言板。。等你
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-2-18 22:00
以下是引用ywlong在2004-1-9 10:43:31的发言: 你是说得在办公室里的办公用计算机吧,我见过的实际情况是都没做!可又有什么办法呢?
呵呵,这个不是有静电地板吗?