千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 探讨电梯监控解决方案-高清网络监控 [打印本页]

作者: sanjin0719    时间: 2015-1-24 13:52
标题: 探讨电梯监控解决方案-高清网络监控
最近接了个大厦的电梯监控改造工程,
情况如下:一共3栋楼,25部电梯,这3栋楼的地下1-2-3层相连,最高层可从-3到29楼。机房在第二栋的负一楼。
地下室面积很大,超过4000平,所以电梯到弱电井的距离有很多都是超过了100米的。
之前采用的是模拟的,现在需要全换成网络高清的。
我的问题是:之前打算用网络延长器(可通过2芯电源线将网线延长,传输网络摄像头信号)直接接在电梯备用的随行电缆上,这样就不用再电梯井里布线,即安全又省线。
后来实地勘查后,发现备用线缆全部都带电,且电梯公司工作人员不太愿意将备用线缆用来接监控,此方案只得作罢。
无奈,目前打算用传统的带钢丝的电梯专用网线来布线,一下子增加了好几千块的网线成本还有更多的人工,头大了...

不知大家对此类电梯网络高清监控有什么更好的方案吗?既稳定有成熟的。欢迎专业人士以及做过电梯高清监控的同行来探讨和指导,谢谢!



作者: sanjin0719    时间: 2015-1-24 13:56
年前就要开始施工了,如果有相关厂家有适合电梯网络监控的新产品和好的方案,请尽快联系我
作者: sanjin0719    时间: 2015-1-24 14:08
此外,供电大家是怎么解决的,是采用电梯专用网线带电源线的那种,还是采用电梯自带的电源给摄像头供电?
作者: 只想为你打伞    时间: 2015-1-24 21:23
用无线的
作者: 维石巍巍    时间: 2015-1-25 13:00
网络同轴传输器 网络延长器  可以直接接在原来模拟摄像机的线缆上 也不用重新布线
作者: sanjin0719    时间: 2015-1-25 13:05
维石巍巍 发表于 2015-1-25 13:00
网络同轴传输器 网络延长器  可以直接接在原来模拟摄像机的线缆上 也不用重新布线

你说的这个行不通的,客户不同意。再说原来的模拟线路本身就有问题,用了8年了,好多都有问题,也经常断,只能用新的线路
作者: sanjin0719    时间: 2015-1-26 10:27
居然没人回复
作者: sanjin0719    时间: 2015-1-27 23:33
还是没人回复,看来只有老老实实的布线,用电梯专用网线来做,希望至少能用一年把
作者: 维石巍巍    时间: 2015-1-28 14:41
sanjin0719 发表于 2015-1-25 13:05
你说的这个行不通的,客户不同意。再说原来的模拟线路本身就有问题,用了8年了,好多都有问题,也经常断 ...

电梯里的电话线呢
作者: 宙视达矩阵    时间: 2015-1-28 14:58
本帖最后由 宙视达矩阵 于 2015-1-28 15:02 编辑

可以采用无线或者电力猫传输的方式进行。电梯内安装网络摄像机也可采用电力猫设备,利用电梯轿厢上的220V插座实现视频数据的传输。电力猫即“电力线通讯调制解调器”,是通过电力线进行网络传输的Modem俗称。电力线是电梯中的必备线缆,利用电梯内现有的电力线和插座组件局域网络,传输实时的高清视频信号,可免除了巨额的铺设电缆投资,节省了大量的人力物力。同时具有即插即用的特点,使用较为方便。 [attach]70204[/attach]

[attach]70205[/attach]

我们是专业的大型监控系统整体解决方案提供商,技术交流可以加Q:2355323554。

作者: jiaogegod    时间: 2015-1-28 15:33
例如:电梯从-3层至29层共有32层楼高,如果按直线距离算32层*4米/层=128米,已经超过的网线传输距离,你可以再13层附近找一个位置把网线绑到电梯的随行电缆上,网线传输的直线距离就缩短了一半,也就70-80米就可以,让后再从13层返回监控室,如果有每层都有交换机你可以走交换机,如果没有你可以用光纤,成本之比网线贵一点。希望能帮助到你
作者: sanjin0719    时间: 2015-1-31 18:23
宙视达矩阵 发表于 2015-1-28 14:58
可以采用无线或者电力猫传输的方式进行。电梯内安装网络摄像机也可采用电力猫设备,利用电梯轿厢上的220V插 ...

电力猫确实听过不少朋友在推荐,就是不知道实际应用效果如何,心里没底
作者: sanjin0719    时间: 2015-1-31 18:25
jiaogegod 发表于 2015-1-28 15:33
例如:电梯从-3层至29层共有32层楼高,如果按直线距离算32层*4米/层=128米,已经超过的网线传输距离,你可 ...

谢谢你的分析,实际我们就是从楼层的一半高度来核算电梯网线长度的。该楼层会放置交换机,然后再连接到机房的核心交换机
作者: zhuaxia    时间: 2015-1-31 19:54
关键业主是否可以让你用随行电缆,不让用,那只能重新布线。如果让用就好办,我们的产品数据线上允许耦合AC220V。