这样的门禁联动如何实现?急急急求方案产品
[打印本页]
作者:
懒兵教练
时间:
2015-1-17 11:07
标题:
这样的门禁联动如何实现?急急急求方案产品
现有一套电动大门(380V控制的)。还需安装1套卷帘门。想把这2套门做成AB门(一个打开另一个必须关闭),不知道怎么才能实现啊 ,卷帘门是不是也要380V控制呢?
作者:
懒兵教练
时间:
2015-1-17 11:22
补充:电动大门是控制箱控制的(带有开关停3个按键),不用遥控器。
作者:
liuxiaorong
时间:
2015-1-20 16:34
常开常闭控制两个门,刷A门处读卡器给A门开信号,给B门关信号,另外个同样,两个门不会同时开
作者:
hzfyzjf
时间:
2015-1-22 12:21
这个不知道的
作者:
yongzun
时间:
2015-1-22 16:50
关键看你门禁控制器是否具备此功能,例如刷卡开门,控制一路继电器多少秒持续短路打开大门,进门后要按一个关门开关,此开关联动门禁另一路继电器持续短路将打开的大门关闭,同样的方式控制卷帘门。至于A与B门的联动,通过门禁控制板设置联动逻辑关系即可实现,否者通过门磁信号的硬性接线很麻烦。(所有控制门的触点信号不能直接接到门禁控制器,最好由门禁控制器控制DC12V继电器,再由继电器来控制门设备。)
作者:
ycpavc
时间:
2015-1-23 17:11
是哪里的项目呢?
作者:
大蒜陀
时间:
2015-1-24 00:29
同意
作者:
懒兵教练
时间:
2015-1-26 10:27
yongzun 发表于 2015-1-22 16:50
关键看你门禁控制器是否具备此功能,例如刷卡开门,控制一路继电器多少秒持续短路打开大门,进门后要按一个 ...
我这个卷帘门还没有做,就是因为不知道该做什么样的?主要是控制器该选什么样的。还有现在的电动门控制器也需要换掉是吧.关键是不知道换什么样的?这位大师可否留个联系方式我想请教一下。我的QQ506664285谢谢
作者:
yinlijun
时间:
2015-2-3 11:27
加个8路可编程继电器,A接输入,B接输出,A接受到门禁的12v信号,就证明门开,输出端就动作关B门
作者:
雨的飞然
时间:
2015-2-9 22:08
好简单,用两个继电器就能实现了。当然还要有关门限位开关(也就是关到位置或者是门关了断电什么的都行)。具体接线方法可以参考电工书关于接触器的接线图
作者:
懒兵教练
时间:
2015-5-7 16:07
诚如楼上所说,问题已解决。非常感谢。