千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 警号怎么接150米 还可以报呢 [打印本页]

作者: etqz    时间: 2014-12-22 21:53
标题: 警号怎么接150米 还可以报呢
跟主机有100多米   要怎么搞才会叫   
作者: info2012    时间: 2014-12-23 16:50
能拉线前提,拉2芯线(2*0.75或以上)接继电器,就地接电源供电。不能拉线可以考虑无线警号,主机报警触发个信号驱动无线警号工作。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2014-12-23 23:27
100多米,怎么搞都会叫
作者: 安防说    时间: 2014-12-24 09:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wojia7960679    时间: 2015-1-5 11:25
怎么搞都会叫
作者: 359354355    时间: 2015-1-5 16:53
学习学习

作者: 765921217    时间: 2015-1-8 14:55
求学习
作者: tang_kun100    时间: 2015-1-9 11:19
加个本地电源,加个继电器,用报警时输出给警号的信号触发继电器。我一台主机在不同地点接了4个警号,就是通过这种方法完成的