千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
电源经常坏是什么问题
[打印本页]
作者:
hfbaolong
时间:
2014-12-17 15:56
标题:
电源经常坏是什么问题
一个养鸭场,电源线用的1.0的线,接普通的公牛插排,插排上只接了一个交换机的电源和一个光纤收发器的电源,
插排的电源线接到空开上,空开的上端用的是2.0的线,空开的下端除了我们用的这个插排外还有养鸭人用这一路电
经常烧开水,用电饭煲,电视机等电器,现在我们的交换机电源和交换机的电源经常坏,坏的时候我们检查空开是跳闸的
,今天上午换了2个新的电源上去,下午又坏了,没有烧坏的痕迹和异味。大家帮忙想想可能是什么问题。经常换电源好麻烦
客户是外地的。
作者:
MWBO
时间:
2014-12-17 22:03
1. 换质量,稳压性能好的电源
2. 220V接在空开前面
作者:
chenxi123
时间:
2014-12-18 08:55
换个插板试试 空开跳闸 肯定是短路或者功率过大 跟业主说说 烧水做饭 单独取电 不要和设备取电在一起 特别是烧水
作者:
ddsc
时间:
2015-1-14 17:06
加个小的UPS,没多少钱
作者:
lics592
时间:
2015-1-16 21:38
负载过大!!!
作者:
老顽童97415
时间:
2015-1-26 11:56
学习了,这里还是可以学到不少,谢谢!
作者:
审判官
时间:
2015-3-9 12:55
最粗鲁的方法,拿个电脑的ATX电源,100块左右的,别杂牌,然后短接绿色线与黑色线(让ATX输出),然后接其中的5V线,应该是红色的
作者:
审判官
时间:
2015-3-9 12:56
对了,ATx上的电压有5V,12V,3.3V,不知道你是几伏的
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)