请问强弱电缆穿PVC管交叉敷设间距最小为多少?
[打印本页]
作者:
zyl
时间:
2004-1-4 14:59
标题:
请问强弱电缆穿PVC管交叉敷设间距最小为多少?
请问强(380V)弱(电视电话、网络、广播等)电缆穿PVC管交叉敷设间距最小为多少?如果间距满足不了要求怎么处理?谢谢!还有,这个间距的规定再什么规范上有。
作者:
27530
时间:
2004-1-5 15:34
强电线与弱电线同布时一定是要分开的。有最小间距
小于2KVA ,380V:平行130MM,一方接地70MM,都接地10MM
大于2KVA,小于5KVA,380V:平行300MM。一方接地150MM,都接地80MM
大于5KVA,小于380V:平行600MM,一方搪地300MM,都接地150MM
作者:
难得糊涂
时间:
2004-1-5 16:14
建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范
Code for engineering design of generic cabling system for building and campus
GBT/T 50311-2000
作者:
yshuo
时间:
2004-1-6 15:29
30公分