千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 连接2个报警中心 [打印本页]

作者: zfraa    时间: 2014-12-1 20:24
标题: 连接2个报警中心
我去一家名表店,给报警系统连接报警中心。我的系统是1832的16个防区,根据要求,要连接2个报警中心。就是说,不但要把2个报警中心的电话设置进去,并且有报警时,2个报警中心都能同时接警。这个怎么玩?
作者: MWBO    时间: 2014-12-1 21:43
要是没有同时报警2个号码的主机,所有信号进一台报警主机,报警主机有个外接警号的端子,再触发另外一台功能简单的主机,两台各接2台外线。OK?
作者: 艾礼安    时间: 2014-12-2 09:49
这个是可以接的,就是一台主机接两个接警中心机上面,报警之后两台接警中心机会显示,艾礼安的报警主机是可以的,不知道网友你用的是什么品牌的
作者: info2012    时间: 2014-12-4 14:15
电话报警主机基本都支持多中心上报(一主一备,主备可以同时使用,另外还有在线测试),另外两个中心接警肯定会有时差,不能做到同时。
作者: yongzun    时间: 2014-12-5 13:15
一般主机都会具备2个或2个以上报警中心设置,只要取得2个中心所对应的电话号码和账号后就可以设置了,可设置主/备中心模式或者双中心都发;
作者: blue169    时间: 2015-2-28 09:29
可以做到双中心通讯,首先要设置第一,第二通讯格式为:CID;301设第一个中心号码,302设第二个中心号码,310,311设用户号码,381设为CID自动,367设为发送两中心。其它的基本上差不多了,