千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 小区增补安装电梯监控!求助! [打印本页]

作者: hxdz929    时间: 2014-10-15 22:43
标题: 小区增补安装电梯监控!求助!
该小区54部电梯,楼高34层,机房与最远楼通过现有手井距离超过600米。

我到底采用哪种方案?全模拟?还是传输到楼道用光纤?还是双绞线?

作者: 监控摄像机    时间: 2014-10-15 22:48
电梯本来干扰就大,你这个距离又这么远,不建议双绞线。还是用光纤吧
作者: hxdz929    时间: 2014-10-15 22:54
光纤布到每个楼单元1F弱电井里?然后拉视频线到楼顶电梯机房?再利用视频抗干扰器接驳电梯现有的随行电缆,供电从电梯轿厢顶取。
我这么想思路应该没什么问题吧,也是最佳的吧?
作者: hxdz929    时间: 2014-10-15 22:55
沙发兄,还需要在每个楼道单元1F出入口安装一路摄像机。
作者: vfd2249390584    时间: 2014-10-16 09:30
    无线监控传输,再用光纤。深圳伟福特科技,专业做无线监控器材,传输设备的专家
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-10-16 10:29
如果前期系统是网络的,那后面新增的最好用单路的视频编码器将模拟的转成网络信号。
作者: zifen    时间: 2014-10-16 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shawin    时间: 2014-10-16 14:00
这里可分l两部分处理:终端在电梯轿厢至电梯机房;电梯机房至监控机房。电梯轿厢内用网络摄像机,可采用电力猫、网络延长器等传输设备借助电梯的随缆到电梯机房;在电梯机房可光线到机房。
作者: XQ8800    时间: 2014-10-16 21:22
楼层高用无线吧!
作者: lanzhanfei    时间: 2014-10-17 08:30
楼主建议可以去了解下优特普EOC的产品,像你这种情况可以使用优特普EOC网络延长器,可利用电梯中的随行电缆来传输网络高清信号,您有不必重新去布线,而且抗干扰能力强。
作者: yan2014    时间: 2014-10-17 14:59
机房到楼道建议用光纤,用模拟还是IP就看预算了,如果要求高就直接上SDI,回传画面清晰
作者: 雨的飞然    时间: 2014-10-18 14:58
可以几栋楼共用一条光纤,反正以每一条网线不过150以上。而电梯可以选用无线连接
作者: flyfish1001    时间: 2014-11-21 12:53
模拟肯定是不能用了,干线用光纤,接入用网线。
作者: lyrids    时间: 2014-11-24 09:22
利用电梯内现有线路,如视频线、普通空余的电线之类,加转换器
作者: lyrids    时间: 2014-11-24 10:39
中心至电梯机房用光纤,如果用数字摄像机的话,建议利用现有电梯随行线缆,加装转换器