千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 办公区域监控安装距离太远,求解 [打印本页]

作者: yue1945    时间: 2014-9-22 22:32
标题: 办公区域监控安装距离太远,求解
本帖最后由 yue1945 于 2014-9-22 23:08 编辑

如图,
小方块为枪机、小圆圈为拾音器。
一共三栋楼,机房在左边楼的4楼。左边楼1-4楼都要安装监控数量在20个加3楼拾音器。2栋1楼安装15个,最右边1楼安装10个加拾音器。
现在求解:
1、楼与楼之间是用网线接路由器 还是光纤接路由器?
2、供电是采用集中220V供电,放一组2*2.5线出去。在监控点位搭接头。还是?
3、最头痛的拾音器,最左边的楼距离机房直线距离150米左右(图纸只是简单画了一下),是用音频线放过去。还是怎么? 考虑过用带拾音器的摄像头,但是音质上和拾音器有区别吗? 因为拾音器这块主要是用在营业厅接待用户。
感谢各位的指点。

还有一点补充,甲方要求在中间栋和右边栋增加局域网连接网络口,是否可以考虑用1电1光单模光端机?还是用1电8光光端机?

作者: vfd2249390584    时间: 2014-9-23 10:23
  听起来很麻烦, 不了解该怎么做
作者: 虫虫大帝    时间: 2014-9-23 11:19
1、模拟摄像机情况:布放12芯光纤到中间那栋楼,在中间那栋楼做光交箱,其中1-6芯用于中间那栋楼的监控点及网络点,这1-6芯供视频光端机使用、网络的光电收发器使用,还有备份,中间那栋楼的视频信号接入视频光端机。再从中间那栋楼布放一条6芯或12芯光缆道右边那栋楼,这条光缆的前6芯可与第一条光缆的7-12芯熔接或跳接,第二条光缆到了右边那栋楼,方式跟中间的一样,使用光端机和光电收发器供摄像机给网络使用。
2、网络摄像机:跟模拟摄像机情况类似,也是布放光纤,不过光端机换成交换机就可以。
拾音器的问题比较少接触,就不好给意见。
作者: yue1945    时间: 2014-9-23 12:45
虫虫大帝 发表于 2014-9-23 11:19
1、模拟摄像机情况:布放12芯光纤到中间那栋楼,在中间那栋楼做光交箱,其中1-6芯用于中间那栋楼的监控点及 ...

交换机也要用1光8电的交换机吧。那样的交换机都是百兆的 接做级联再接10几个网络头行吗?
作者: wenhaochang    时间: 2014-9-23 15:30

看你的描述应该是想使用网络摄像机和NVR来实现以下功能,我就以网络数字摄像机IPC来做答:
1、楼与楼之间是用网线接路由器 还是光纤接路由器?
答:楼与楼之间虽然没有超过100米但是还是建议你**纤,再连接交换机。路由器,不太清楚你想怎样组网,一般交换机就可以了。
2、供电是采用集中220V供电,放一组2*2.5线出去。在监控点位搭接头。还是?
答:建议从监控机房放一组220V电源线出去,前端在每个楼里面再接开关电源变压。线径不用这么大,3*1.5就行,最好是三芯的带接地。这样有利于你以后维修和故障点判断,电源线一定要接空开。
3、最头痛的拾音器,最左边的楼距离机房直线距离150米左右(图纸只是简单画了一下),是用音频线放过去。还是怎么? 考虑过用带拾音器的摄像头,但是音质上和拾音器有区别吗? 因为拾音器这块主要是用在营业厅接待用户。
答:建议选用带音频输入的IPC数字摄像机,这样音频线使用量很小,音频和视频通过摄像机编码后通过网络直接传回中心存储,不会有什么损失的,音质之前的使用过程中没发现有什么太大的区别,都很清楚。
还有一点补充,甲方要求在中间栋和右边栋增加局域网连接网络口,是否可以考虑用1电1光单模光端机?还是用1电8光光端机?
答:没太看懂1电8光。如果是要做局域网,建议使用单独的光纤,不要跟监控使用同一个网络,因为数字摄像机的码流一般都比较大(2M左右),四五十个的话就百兆了。单位上的局域网建议单独建网。
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-9-23 16:23
支持楼上的说法,现在有专业的视频监控交换机,网络视频可以传输250-300米,自带光口,带环路检测,多线聚合链接,网络拓扑图,通断路报警,固定端口分配IP等专业视频监控功能,您也可以试下
作者: 虫虫大帝    时间: 2014-9-24 12:50
6楼说的专业交换机我没用过,你也可以试一试,至于需不需要1光N电的交换机,看你的成本预算




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2