标题: 网络监控问题 [打印本页]

作者: jintaianfang    时间: 2014-9-12 08:34
标题: 网络监控问题
想问一下高手,我安装四个摄像头有一个距离能达到300米,其他的都在70米之内。用的都是5类网线。300米的那个摄像头传输有些卡,如果我在300米中间也就是150米的地方加一个交换机能不能解决卡的问题啊?

作者: dxycnlong    时间: 2014-9-12 08:54
没做过网络摄像头,帮你顶一下,等高手来解答。

个人的感觉应该会有效。
作者: noken    时间: 2014-9-12 08:57
你是用网线直接传输300米吗?
作者: 众望金山    时间: 2014-9-12 09:30
应可以的
作者: whatidea    时间: 2014-9-12 16:02
你用什么网线能传300米呀,加个交换机是可行的,交换机本来就信号放大的作用,不过我只见过120米中间加交换机的,没搞过300米加交换机
作者: BillSir    时间: 2014-9-12 19:55
本帖最后由 BillSir 于 2014-10-10 15:16 编辑

如果条件允许,用无线网桥也是一个不错的办法!给你一个链接,可以参考一下:http://huanmengya.cn/index.aspx?menuid=6&type=articleinfo&lanmuid=16&infoid=168&language=cn
作者: wenqq    时间: 2014-9-12 20:56
用光皮线好了,便宜
作者: hfbaolong    时间: 2014-9-13 10:42
加个交换机是可行办法
作者: 只想为你打伞    时间: 2014-9-13 12:35
什么网线那么**,楼主肯定胡吊车!
作者: 晶晶猩猩    时间: 2014-9-14 10:15
直接拉光纤,加光纤收发器
作者: dglinux    时间: 2014-9-14 11:26
120米试过,150米没试过,如果不行,换六类线吧。。。
作者: 雨的飞然    时间: 2014-9-14 15:26
中间加个交换机试试吧,300米太长了,监控的话,150米,好点的线材都可以用
作者: tengpy    时间: 2014-9-16 14:40
如果只是单个摄像头的话建议用无线网桥,几百元可以搞掂。简单省事。我现在也在用着,距离700多米,无压力
作者: wangnice    时间: 2014-9-16 14:54
建议你用超六类网线好点,有条件就用光纤,外网也要好点。
作者: y645441557    时间: 2014-9-16 14:57
加交换机可以的,
作者: jintaianfang    时间: 2014-9-17 09:00
noken 发表于 2014-9-12 08:57
你是用网线直接传输300米吗?

是的
作者: jintaianfang    时间: 2014-9-17 09:00
BillSir 发表于 2014-9-12 19:55
如果条件允许,用无线网桥也是一个不错的办法!

无线桥怎么做啊?没做过,可以说一下吗、谢谢
作者: jintaianfang    时间: 2014-9-17 09:01
只想为你打伞 发表于 2014-9-13 12:35
什么网线那么**,楼主肯定胡吊车!

你没做过没见过就不要瞎说
作者: 海宁监控—交流    时间: 2014-9-17 09:10
无线网桥和光纤收发器成本差不多,不如用无线网桥省事
作者: anfanxiaorao    时间: 2014-9-17 13:21
市面上有这种远距离的交换机,可以传输到200多米,在远在加中继器,我们有一个项目是这么装的,网线都接300多米,带宽可以100M,不会卡
作者: anfanxiaorao    时间: 2014-9-17 13:22
最简单的就是换成光纤,一对光纤收发器就搞定了
作者: BillSir    时间: 2014-9-17 18:45
jintaianfang 发表于 2014-9-17 09:00
无线桥怎么做啊?没做过,可以说一下吗、谢谢

无线网桥不难,上个月我做了一个工程,主机和摄像头距离在250米左右,中间只有几棵树,所以无线网桥效果很好!
作者: meng7911    时间: 2014-9-18 15:11
最好不要加交换机,距离是一方面,中间多个设备就多个接头,容易出问题的几率就大。不如加一套网络双绞线传输器,就是网上说的网络一线通
作者: kangpu    时间: 2014-9-24 22:02
网上有网络延长器 可以试试
作者: zhuyuxiang    时间: 2014-9-30 14:32
双绞线最远传输距离标准是90米的,300米……建议用皮线光缆,
作者: 只想为你打伞    时间: 2014-10-2 07:08
楼主你牛,那你给我说是怎么实现用的啥设备
作者: 时间流水    时间: 2014-10-2 12:17
还真没用过这种情况,如果楼主弄好了,希望来分享一下
作者: longhelp    时间: 2014-10-3 19:12
数字监控吧,如果不是POE供电,摄像机到交换机,交换机到交换机距离最好不要超过100米,放根光纤,用一对光纤收发器;还可以用模拟摄像机,加编解码器,模转数
作者: fadzw123    时间: 2014-10-4 15:36
加个交换机就行了
作者: zqg0905    时间: 2014-10-6 13:43
加个交换机可能会好点,但是网线传输一般不要超过120米最好
作者: 常州欧佳通讯    时间: 2014-10-10 13:50
肯定啦。
作者: 常州欧佳通讯    时间: 2014-10-10 13:53
meng7911 发表于 2014-9-18 15:11
最好不要加交换机,距离是一方面,中间多个设备就多个接头,容易出问题的几率就大。不如加一套网络双绞线传 ...

那个不行 你买好的交换机加收发器,**纤  一点不是问题
作者: xiangxingwen    时间: 2014-10-10 20:37
线的传输问题,换线会更便宜。
作者: xiangxingwen    时间: 2014-10-10 20:38
线的传输问题,换线会更便宜。