说明:一个大楼共10层,每层3台网络半球,10、9楼共六台机器集中到9楼弱电间,放一台8路交换机,机器到交换机的距离最远50多米,用的

是无氧铜室内超五类0.5线径网线,以此类推,每两层一个交换机,8、7楼集中到7楼,6、5楼集中到5楼。4、3楼集中到3楼。2、1楼集中到1

楼,监控室在一楼东边。另外室外有若干个点,大楼东侧有10个点,在大楼东侧阳台安装一个室外机箱,东侧的10个点通过光纤迁入室外机箱

,机箱再出一根6类网线到3层弱电间交换机上。大楼西侧也有5个点,跟东侧一样,光纤迁入西侧机箱,机箱出一根6类网线到3楼弱电间交换

机,在然后再把每层放置交换机的弱电间用一根6类网线连起来,一楼交换机再出两根6类网线直接连到监控室的两台NVR上。以上所有网线最

远不超过60米。不知道大家有没有明白我说的


问:
1.每层弱电间的交换机的选型和参数?(这个很重要)


2.室外光纤连接到室外机箱,机箱再出一根网线到3楼弱电间交换机,3楼弱电间交换机再连接到1楼弱电间交换机,再汇总后直接到监控室NVR

,这样可行不?图像会不会有掉包?客户要求的是内网看,不要外网看。


作者: dongdabenshi    时间: 2014-7-21 19:53
看来没人有这个热心
作者: dongdabenshi    时间: 2014-7-21 21:36
附系统方案拓扑图
作者: 不变的我    时间: 2014-7-21 22:50
应该没问题啊,普通交换机就可以了,只有6个头,不多
作者: sdrzhy@sina.com    时间: 2014-7-22 00:38
光说一根六类网线到哪到哪,不详细也不好乱发意见,前段时间我用一根70米六类线从一台16口千兆交换机连接到16路的NVR就卡的要死,问厂家说最佳距离应该在十米左右
作者: maoblue1    时间: 2014-7-22 08:23
我觉得还是一楼交换机分出线直接到3楼,5楼。7楼。。等二层交换比较靠谱
作者: maoblue1    时间: 2014-7-22 08:25
追问个。你一层,二层都用什么千兆交换机?远端用光纤的是光纤收发机还是带光口的交换机|?
作者: 安裕安防    时间: 2014-7-22 11:11
交换机不要串联,并联起来,这样的话你的交换机会比较稳定和方便管理!二层交换机带的点位不多,可选择用百兆交换机即可,如果预算充裕,最好用千兆,这样的话比较稳定,中心交换机连接NVR的时候记得一定要用6芯千兆网口连接,数据显示会比较稳定,其他的就没有什么啦!内网看的话最好组建局域网,可以用一台转发服务器,这样人多看的时候不会出现卡的情况!
作者: robbenwu    时间: 2014-7-22 13:52
9、10楼,7、8楼、5、6楼的交换机按你现在的方式,5、6楼的交换机压力很大,建议将这三个交换机直接到3楼。其他问题都不大。有视频监控上的任何问题,可以联系我,QQ57392350.
作者: robbenwu    时间: 2014-7-22 13:56
1、上面三台交换机建议直接连接到3楼,不然5、6楼交换机压力很大,会丢包。其他没问题,具体选型可联系我。
作者: xhssgz    时间: 2014-7-22 23:26
第一:你这个是几个交换机手拉手连接,倒不如几个交换机分别连到一个总的交换机上,总的交换机在连接 到NVR,考虑之间 的距离,和带宽问题,
作者: dongdabenshi    时间: 2014-7-24 19:12
maoblue1 发表于 2014-7-22 08:25
追问个。你一层,二层都用什么千兆交换机?远端用光纤的是光纤收发机还是带光口的交换机|?

远端光纤用收发器,朋友你觉得一层和三层得用什么样的千兆交换机?我就是在跟大家请教这个问题的?
作者: dongdabenshi    时间: 2014-7-24 19:14
非常感谢大家就不一一回复了,你们的建议我会采纳的,谢谢!
作者: liyong200602    时间: 2014-7-24 22:03
交换机不要串联,并联起来,这样的话你的交换机会比较稳定和方便管理!二层交换机带的点位不多,可选择用百兆交换机即可,如果预算充裕,最好用千兆,这样的话比较稳定,中心交换机连接NVR的时候记得一定要用6芯千兆网口连接,数据显示会比较稳定,其他的就没有什么啦!内网看的话最好组建局域网,可以用一台转发服务器,这样人多看的时候不会出现卡的情 ,况
同意这次说
作者: dongdabenshi    时间: 2014-7-24 22:54
liyong200602 发表于 2014-7-24 22:03
交换机不要串联,并联起来,这样的话你的交换机会比较稳定和方便管理!二层交换机带的点位不多,可选择用百 ...

n你复制别人的?
作者: maoblue1    时间: 2014-7-28 08:34
dongdabenshi 发表于 2014-7-24 19:12
远端光纤用收发器,朋友你觉得一层和三层得用什么样的千兆交换机?我就是在跟大家请教这个问题的?

我还没做过你这种大中型的网络监控(刚从模拟机转入)。问了很多人,我总结了下哦。中心用全千兆的交换机(有必要用智能型的)。二层用上联千兆口的,下联百兆的交换机。接入层用POE5**换机。poe交换机超过70米再用poe级联,但不要超过3个。接入层交换机实在远就用光纤收发机百兆的链接二层交换机。
不知道这样的系统设计合理不。希望大侠来指教
作者: 众望金山    时间: 2014-7-28 11:31
加Q详细交流吧
作者: mcqpk11    时间: 2014-7-28 14:24
交换机连接不应超过3层 把9 7 5的交换机直接连到1楼
作者: zhouyuchun08    时间: 2014-7-28 14:36
sdrzhy@sina.com 发表于 2014-7-22 00:38
光说一根六类网线到哪到哪,不详细也不好乱发意见,前段时间我用一根70米六类线从一台16口千兆交换机连接到 ...

厂商跟你扯混,你有听过网线只能传10米的吗,我做过的工程100传20来个都不成问题。
作者: hahaha984    时间: 2014-7-28 14:54
这样做,你所有的设备压力全集中在一楼的16**换机上了。他的背板带宽够用吗?
作者: sdrzhy@sina.com    时间: 2014-7-29 01:30
zhouyuchun08 发表于 2014-7-28 14:36
厂商跟你扯混,你有听过网线只能传10米的吗,我做过的工程100传20来个都不成问题。

你说的是模拟机子,这是130万以上的数字机
作者: dongdabenshi    时间: 2014-7-30 08:27
hahaha984 发表于 2014-7-28 14:54
这样做,你所有的设备压力全集中在一楼的16**换机上了。他的背板带宽够用吗?

打算一层和三层弱电间用16口千兆交换机,你说这样的话背板带宽得是多少?
作者: rsdaxubo82    时间: 2014-7-31 19:18
监控系统网络拓朴架构与普通办公网络有很多类同,也有不同!不知道楼主有没有解决!

如果解决了,我就不回答了!
作者: zhouyuchun08    时间: 2014-8-12 09:37
sdrzhy@sina.com 发表于 2014-7-29 01:30
你说的是模拟机子,这是130万以上的数字机

看来是你真不懂这块的