千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 不是poe的摄像机用poe方式供电、看看大家的看法 [打印本页]

作者: yansj    时间: 2014-7-7 21:55
标题: 不是poe的摄像机用poe方式供电、看看大家的看法
就是用一网线4芯做信号、存下12v供电、网络用一舟比较好的线、80米样子感觉没问题、
作者: sdjnlc    时间: 2014-7-8 09:08
这种方法可行吗?

作者: linye1202    时间: 2014-7-8 10:47
你用80米0.5的纯铜网桥量下电阻,应该会超过5欧姆。摄像机如果是4灯的,开启红外后电流应该是1安左右,压降就会到5V,摄像机到9V以下就会不工作了了,电压过低死机。
作者: wq0535    时间: 2014-7-8 14:31
线好的话没有问题。
作者: fengluoyechen    时间: 2014-7-8 14:34
那这种线 是直接插网口 还是插电源口?
作者: kekefish309    时间: 2014-7-8 15:41
fengluoyechen 发表于 2014-7-8 14:34
那这种线 是直接插网口 还是插电源口?

不是POE的机子,就只能接电源接口的……
作者: 迷予辰    时间: 2014-7-8 16:00
有点没有看懂,非PoE摄像机通过PoE进行供电不是需要通过PoE适配器么
作者: fengluoyechen    时间: 2014-7-8 16:52
kekefish309 发表于 2014-7-8 15:41
不是POE的机子,就只能接电源接口的……

这个意义不大囖。。
作者: lizhiqiang0371    时间: 2014-7-8 17:49
你那根本就不叫POE方式供电     只是拿网线代替了电源线   对不?   
作者: yansj    时间: 2014-7-8 23:18
问题不大、做过几个工程、正常工作、不过设备用的是海康、可能相对稳定些、这样布线省力多了
作者: yansj    时间: 2014-7-8 23:20
lizhiqiang0371 发表于 2014-7-8 17:49
你那根本就不叫POE方式供电     只是拿网线代替了电源线   对不?

是、感觉是可靠的、做过实际工程
作者: 宙视达矩阵    时间: 2014-7-9 11:57
这个是可以的,但是80米就不知道行不行了,有那种假POE的转接头,中间可以省布电源线。