千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求大神帮忙分析下,这是什么情况,该怎么解决,急呀? [打印本页]

作者: 杨翔    时间: 2014-6-30 09:42
标题: 求大神帮忙分析下,这是什么情况,该怎么解决,急呀?
昨天去帮客户维护,模拟的监控,有一个插在主机上的BNC接头上竟然带强电,单独用手拿着这一个接头没事,但只要你一手拿这个接头,另一只手随便拿别的哪个接头,就会有强电打人,用万能表测了下电压竟然有100多伏,用工程宝测连这个带电的BNC接头也有图像,摄像机也正常。   监控电源是摄像头就近取电的,没有放电源线,线路也不是我放的不太清,还有线路都预埋进管子里用水泥封住了的,也不好查线路。这个是什么情况呢?   求大神帮忙分析下,该怎么解决呢?   

作者: trowa    时间: 2014-6-30 10:32
DVR那边没接地?
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-30 11:33
不清楚,不了解。不明白,感觉那个应该是地线的问题。
无线监控设备   后期维护安装方便快捷
作者: 熙南一卡通科技    时间: 2014-6-30 14:15
2种情况
作者: 熙南一卡通科技    时间: 2014-6-30 14:18
2种情况
1是BNC的另一端的电源漏电。
2是BNC的线破皮了在中间碰到电源线路漏电
视频线都是不带电的~成都熙南一卡通
作者: lengdw    时间: 2014-6-30 16:30
遇到这种情况大多恰恰是DVR的接地端接了22OV的"地"了,而这个220V的“地”因为在大楼的某些地方和电源的零线混接,导致这个“地”的电压介于火线和零线之间。
你可以在DVR的三极插头处把“地”线断掉,有条件时做个人工的接地体,给DVR接“地”。
作者: liyong200602    时间: 2014-6-30 16:34
r接地
作者: 杨翔    时间: 2014-6-30 19:58
lengdw 发表于 2014-6-30 16:30
遇到这种情况大多恰恰是DVR的接地端接了22OV的"地"了,而这个220V的“地”因为在大楼的某些地方和电源的零 ...

但是我把主机关机,电源拔了,                  就只测俩个BNC接头一样带电哦!   
作者: 杨翔    时间: 2014-6-30 20:12
熙南一卡通科技 发表于 2014-6-30 14:18
2种情况
1是BNC的另一端的电源漏电。
2是BNC的线破皮了在中间碰到电源线路漏电

第一种我试了,电源变压出来时直流12伏,   把电源拔了,一样带电。  
我怀疑也是第二种,  但是是就近取的强电,中间视频线好像没有强电线。      现在线路也不能查,  恼火啊!

作者: 长发陈老四    时间: 2014-6-30 20:24
lengdw 发表于 2014-6-30 16:30
遇到这种情况大多恰恰是DVR的接地端接了22OV的"地"了,而这个220V的“地”因为在大楼的某些地方和电源的零 ...

高手!!!
作者: lengdw    时间: 2014-7-1 13:56
杨翔 发表于 2014-6-30 19:58
但是我把主机关机,电源拔了,                  就只测俩个BNC接头一样带电哦!

主机如果关机了,其它共地的设备是否断电?单纯摄像机的地是不可能有这么大的电位差的。
建议用万用表测试多个BNC头的屏蔽端,看是哪一路摄像机引入的高电位,再逐次查找。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2