作者: zj23785    时间: 2014-6-19 14:28
标题: 220V供到摄像机的供电方式配电箱那边如何处理?
现在有30台摄像机(220直接供到点位且不再一条直线上无法并联)的电源线集中布线到一个竖井里面,竖井里面有一个小配电箱配电箱里面有6个断路器,其中4个是给交换机门禁等设备用的。我现在30根电源线放进配电箱该如何进断路器啊?断路器里面插不进那么多线啊,大家一般是怎么做的啊,
作者: zxskj    时间: 2014-6-20 22:16
找个半米2.5的电线,30根线全绕在2.5的线上就 2.5的线进断路器。
作者: yancheng    时间: 2014-6-21 01:54
监理看到楼上的做法,会找你:谈话滴!加个配电箱,没几个钱,规范,漂亮,好维护!
作者: z.x    时间: 2014-6-21 18:17
加空开、漏保。分回路接或几回路进一个。软线好接。
作者: zj23785    时间: 2014-6-24 00:55
z.x 发表于 2014-6-21 18:17
加空开、漏保。分回路接或几回路进一个。软线好接。

再软的1.0的线接断路器也接不了几根,我试过三根1.0的线就有点塞不进断路器了
作者: zj23785    时间: 2014-6-24 00:55
z.x 发表于 2014-6-21 18:17
加空开、漏保。分回路接或几回路进一个。软线好接。

再软的1.0的线接断路器也接不了几根,我试过三根1.0的线就有点塞不进断路器了
作者: lirui830604    时间: 2014-6-24 15:33
我也觉得自己加个配电箱,所有的线进自己的配电箱,配空开,漏保,这样好看,而且后期维护也方便。
作者: z.x    时间: 2014-6-25 17:10
zj23785 发表于 2014-6-24 00:55
再软的1.0的线接断路器也接不了几根,我试过三根1.0的线就有点塞不进断路器了

你还是没有理解我的意思,分回路应该理解为N台总距离距离不大于240米左右的设备220V连接为一个回路。要考虑总线长与线径的关系,240的数据保守了很多。现在的变压器都是宽电压输入,好像是110V~220V 所以有些压降、线损也没有太大问题。这样的每回路加空开漏保。一般来说也就3~4条回路就够了。