千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光端机不传输数据 [打印本页]

作者: xl81496388    时间: 2014-6-15 19:43
标题: 光端机不传输数据
有个工厂机房装修,一个月前把老机柜淘汰掉,光纤线得重新熔接,就先暂时的跟网络共用一个机柜。昨天甲方说装修完毕,可以收拾了,就开始干活。但是有两台八路带数据的光端机,在机房里无法控制厂房内的球机。然后我把接收机拿到前段光纤箱那里,用三米的跳线连接,测试一切正常,但是回到机房就不行。既然传输的视频信号都正常,485信号为什么就不行呢,以前也是用的很正常。光端机属于小厂家的柜台货

作者: 只想为你打伞    时间: 2014-6-15 22:46
地址码,协议,波特率都要对才可以!
作者: xl81496388    时间: 2014-6-16 13:01
这方面都没问题的,毕竟做这么多年了,这点不能疏忽
作者: z99568    时间: 2014-6-17 22:38
红光笔 OTDR 伺候一套 。然后就是光端机了。。
作者: xl81496388    时间: 2014-6-19 21:20
z99568 发表于 2014-6-17 22:38
红光笔 OTDR 伺候一套 。然后就是光端机了。。

我后来换了个新的光端机,就没事儿了,我觉得是不是光损的缘故造成的
作者: szxiao    时间: 2014-6-20 09:51
设备换了就好,你好,他好,它好,大家好
作者: z99568    时间: 2014-6-22 20:57
xl81496388 发表于 2014-6-19 21:20
我后来换了个新的光端机,就没事儿了,我觉得是不是光损的缘故造成的

有备件当然是上来就换一套就好。。。我有个客户。。以前人家帮他做的。现在过了保修了。。哪天去现场给你看看他坏掉的光端机。。。
作者: manxuezhulin    时间: 2014-6-23 13:48
传输波长不一样  视频跟数据传输波长不一样  一个是1310 一个是1550   这两波长的衰减度不一样  每公里一个是0.3 一个是0.25 这个还是理论值   实际要看你熔的光纤质量怎样   你说的没错是光损的缘故造成   光端机里的光模块用个两三年后会老化   光模块老化后就会出现光衰减   所以你那设备视频是好的,数据却不行  就是这个原因  不晓得我描述清楚了没
作者: xl81496388    时间: 2014-7-20 23:07
manxuezhulin 发表于 2014-6-23 13:48
传输波长不一样  视频跟数据传输波长不一样  一个是1310 一个是1550   这两波长的衰减度不一样  每公里一个 ...

应该是这样的,而且我发现现在光端机的数据传输问题,总是很大




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2