千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 母线温度监控zigbee组网 [打印本页]

作者: xiamensixin    时间: 2014-5-27 09:54
标题: 母线温度监控zigbee组网
通过现场基本环境测试,测试在钢结构环境中从一楼到三楼,斜对面距离30~40米左右,测试数据点对点传输正常。无丢包现象。
一、应用环境:主要做楼宇母线温度监控,楼宇每层楼或最多三四层之间都有三相电交接箱,需要对三相电的相关触点进行温度采集,检测电路负载情况。每个交接箱中监测5路的温度信息,一定时间传回一次到主中心。一般都以单独的小区为中心。需要解决各楼宇到管理中心之间的网络布署问题,不想通过运营商网络,由zigbee网络完成整个网络的组成。
以下是母线系统相关展示环境:
[attach]63882[/attach]
母线系统——主控制柜[attach]63883[/attach]
母线中分结点箱。  二、组网说明1、一般单个小区的ZigBee网络组成[attach]63884[/attach]
每幢楼宇平均按15层楼高度计算,首先解决单幢的组网,由梯井中布置F8914设备,一般35层布置一个,也可随意增加,通过路由模式组网,一般一幢楼宇大概布网10F8914,由于楼道信号面较窄,传输距离同时也受到了一定影响,必要时个别点需要定制大功率车载天线作为中继,这样对较高的大楼也可以解决通信问题。 2、整个小区的结构组网[attach]63885[/attach]
由单栋小区组网后,通过楼顶上至高点的F8914作为路由方式,由多栋楼顶路由间组成大网,通过往小区中心点的监控中心为目标节点,完成整个大网的组成。 三,数据传输说明   主要以定时上报方式,通过不同节点的上报时间,错开传输时间,尽可能数据别在同一时间上传,以免造成数据拥堵。 根据网络的大小调整数据采集的频率以及数据包的大小,可以通过终端控制器对数据包的控制,也可根据现场环境的要求做出相应配合的定制功能。







欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2