千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
杂症
[打印本页]
作者:
lizhiqiang0371
时间:
2014-5-24 14:20
标题:
杂症
有哪位高手碰到过模拟球机,一接485控制线,就出现干扰,出现水波纹。不接控制线就一切正常。控制线不知道什么材质。有哪位知道什么原因造成,和有什么好的解决方法。谢谢。
作者:
suifengchen
时间:
2014-5-24 14:57
控制线测电压没,
作者:
lizhiqiang0371
时间:
2014-5-24 15:01
suifengchen 发表于 2014-5-24 14:57
控制线测电压没,
没有,电压要是不对了怎样解决,要是正常,(多少正常)还会哪里出现问题造成的。有人说,加个传输器就可以了,不知道有这没有。谢谢。
作者:
suifengchen
时间:
2014-5-24 15:06
加抗干扰器试试,可能是信号线被干扰,导致模拟信号出现水波纹,电压值主要看你设备的接口电压值啊,
作者:
rzhxy888
时间:
2014-5-25 18:48
就近用工程宝测试下,应该是控制先收到干扰
作者:
yh65501
时间:
2014-6-5 17:33
应该是控制线受到干扰了,可能是线路过长、线缆质量较差、与强电线路重叠、控制线与强电共电等原因都有可能,线缆过长的话在终端并接一个120欧姆的电阻试试,干扰的话找线路的原因,可以加个抗干扰器试试,另外测试一下你的控制线的电阻,以前遇到过线缆质量太差引起干扰的,线缆质量越差电阻越大!