请问一下,中心机房的服务器或是交换机使用220V市电,是在配电箱内安装防雷开关还是在机柜内安装防雷开关
分别有哪些产品,谢谢
作者:
z.x
时间:
2014-6-26 17:53
防雷尽量做到配电箱内,主要是考虑接地的问题。做到柜内要单独引接地线。接地线尽量不要同工作地、建筑物钢筋接到一起。
作者:
qiaoshuquan
时间:
2015-8-29 21:57
就是,个人认为强电和弱电的接地应该分开