千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 无线监控 [打印本页]

作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-24 11:24
标题: 无线监控
          近年来建筑行业塔吊的大量使用,由于塔吊违规超限作业和塔吊群干涉碰撞等引发的各类塔吊运行安全事故频繁发生,造成了巨大的生命财产损失。安全事故的经验教训表明,必须对塔吊使用过程和行为及时进行有效的监管才能切实控制设备运行过程中的危险因素和安全隐患,预防和减少塔吊安全生产事故发生。考虑到塔吊在工作期间在不断升高,线路容易遭到破坏,不适合采用有线的监控方式。针对布线难的问题,采用无线监控的方式可以很好的解决,而且安装方便,效果好稳定性强。

      随着技术的不断更新与进步,现在网络监控已成为主要的发展趋势,在工地上安装无线网络视频监控系统,可以实现远程网络监控。领导人员在办公室或家里看到工地上的监控图像,方便了解工地现场情况并实施管理。



      现场情况:
工地现场一共有4个塔吊,每个塔吊上装一台720P网络摄像机,塔吊到监控中心的距离从200米到500米不等,中间没有遮挡物;中心机房用NVR录像。
      解决方案:
1、 前端配置的是网络摄像头,而且传输距离近,采用5.8G无线数字微波一对多的方式传输,即4台塔吊上分别装一台5.8G无线数字微波发射机,通过POE电源与网络摄像机相连接;将采集到的信号传回到机房。
2、 在机房外安装一台5.8G无线数字微波接收主机,配全向天线接收信号。
3、 接收到4路信号后,通过POE电源与NVR录像机相连接,终端显示器显示画面。


系统连接配置图



作者: samly    时间: 2014-4-24 18:48
好,学习了。。
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-25 09:52
samly 发表于 2014-4-24 18:48
好,学习了。。

谢谢你的支持
作者: 只想为你打伞    时间: 2014-4-26 01:05
一直没玩过这个
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-26 09:21
只想为你打伞 发表于 2014-4-26 01:05
一直没玩过这个

嘻嘻,有机会你可以玩玩
作者: 只想为你打伞    时间: 2014-4-26 23:07
塔吊怎么取电比较合适
全向天线装多高比较合适,要不要做防雷‘无线数字主机图片上没表示出来
全向天线和无线数字主机都是通过网线和POE电源相连接的吗

作者: sdrzhy@sina.com    时间: 2014-4-27 00:17
很想用这个做监控,想买一对试试,问淘宝,人家给个论坛地址让自己去学
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-28 09:03
sdrzhy@sina.com 发表于 2014-4-27 00:17
很想用这个做监控,想买一对试试,问淘宝,人家给个论坛地址让自己去学

呵呵,无线监控是比较简单的东西。只要懂得基本的就行。其他的你用的时候会安装就可以了,有什么问题你可以问我。
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-28 09:36
只想为你打伞 发表于 2014-4-26 23:07
塔吊怎么取电比较合适
全向天线装多高比较合适,要不要做防雷‘无线数字主机图片上没表示出来
全向天线和 ...

那就看你那里具体情况了,我们这边一般是建议做防雷的。。高度是没有固定的,只要不被遮挡都是可以的。所以不用一定要用多高。
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-28 09:36
samly 发表于 2014-4-24 18:48
好,学习了。。

谢谢支持。有什么问题可以咨询我
作者: 勇于探索    时间: 2014-4-28 18:05
谢谢学习了!
作者: 2ylink    时间: 2014-4-28 21:08
防雷性能不知怎样?
反正我室内的交换机路由器就给雷搞坏了几个
作者: tuhuangze    时间: 2014-4-28 21:52
学习了。
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-29 09:19
2ylink 发表于 2014-4-28 21:08
防雷性能不知怎样?
反正我室内的交换机路由器就给雷搞坏了几个

我们建议肯定是做防雷的,但是我们这边基本都是户外用的,很多客户一用就是几年也没事情。质量再好,如果真被雷击中,任何东西都是一样的。但是只要不被雷击中就不会有任何问题
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-29 09:20
2ylink 发表于 2014-4-28 21:08
防雷性能不知怎样?
反正我室内的交换机路由器就给雷搞坏了几个

我们建议肯定是做防雷的,但是我们这边基本都是户外用的,很多客户一用就是几年也没事情。质量再好,如果真被雷击中,任何东西都是一样的。但是只要不被雷击中就不会有任何问题
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-29 09:21
勇于探索 发表于 2014-4-28 18:05
谢谢学习了!

谢谢您的支持
作者: vfd2249390584    时间: 2014-4-29 09:21
tuhuangze 发表于 2014-4-28 21:52
学习了。

谢谢您的支持
作者: sdrzhy@sina.com    时间: 2014-6-7 00:28
vfd2249390584 发表于 2014-4-28 09:03
呵呵,无线监控是比较简单的东西。只要懂得基本的就行。其他的你用的时候会安装就可以了,有什么问题你可 ...

谢谢,若是再有这样的安装联系你
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-7 10:05
sdrzhy@sina.com 发表于 2014-6-7 00:28
谢谢,若是再有这样的安装联系你

可以的,有什么问题都可以联系我这边
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-7 10:06
tuhuangze 发表于 2014-4-28 21:52
学习了。

谢谢支持
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-7 10:07
samly 发表于 2014-4-24 18:48
好,学习了。。

谢谢支持互相学习
作者: 同鑫共创    时间: 2014-6-7 13:37
学习了

作者: helloiamzcl    时间: 2014-6-7 13:42
不错,方案不错
作者: ljd801    时间: 2014-6-7 22:32
怎么取电  直接拉线??
作者: msyyc    时间: 2014-6-9 09:18
请问你用的是什么无线品牌的,还有这种品牌的无线穿透力如何,比如说一个别墅或办公楼,中心机房在楼内某个房间,摄像机装在外墙,那么无线信号至少得穿透好几个房间,能满足吗?
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-9 09:42
samly 发表于 2014-4-24 18:48
好,学习了。。

谢谢支持
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-9 09:42
tuhuangze 发表于 2014-4-28 21:52
学习了。

谢谢支持
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-9 09:43
helloiamzcl 发表于 2014-6-7 13:42
不错,方案不错

  谢谢支持。多多指教
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-9 09:44
ljd801 发表于 2014-6-7 22:32
怎么取电  直接拉线??

   呵呵,摄像头不是照样要用电吗?既然摄像头怎么取我们就怎么取,
作者: vfd2249390584    时间: 2014-6-9 09:48
msyyc 发表于 2014-6-9 09:18
请问你用的是什么无线品牌的,还有这种品牌的无线穿透力如何,比如说一个别墅或办公楼,中心机房在楼内某个 ...

我们自己是生产厂家,自己的品牌,vfd,我不能确定你那边可以不可以,数字的是不可以穿墙的,但是我们有客户用模拟的设备穿了三栋强,要看你墙的构造。这个是要看具体情况的。我不能保证能用,只是有客户用过
作者: XQ8800    时间: 2014-8-16 22:43
不知道你们开发的视频收发器稳定性怎样?就是模拟机用的那种!我们这里电梯里要用模拟机!
作者: ljd801    时间: 2014-8-16 23:23
今天做了个小酒店的无线,哎呦呦,那个恼火哟!
延迟 延迟 无线的延迟 ,那个距离不到5米嘛。路由器都是用的300块的,码流和帧数都降低了,还是延迟 并且有一个老是掉。全部都是大华的 ,看来不了解还是少做无线的!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2