千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
光伏发电厂模拟监控借用光纤问题?案例出招!
[打印本页]
作者:
xtpl898
时间:
2014-4-18 23:14
标题:
光伏发电厂模拟监控借用光纤问题?案例出招!
近期接到一个光伏发电厂的监控项目。通过了解得知20个分散逆变器室每个房子要增加一枪机和一球机。因是后增加的监控。整个厂内有三四公里。重新布线已经不可能了。现甲方同意借用每个逆变器室内数据采集冗余光纤来走监控信号。电源可以就近取电。但实际20个逆变器室光纤采用的是串联起来的。现在每个房子要用光端机将信号送到总控室去。大家出出主意,如何分布光端机成本最少?
作者:
xtpl898
时间:
2014-4-19 09:17
请高手出招。
作者:
jsjtdhlcn
时间:
2014-4-20 21:05
本帖最后由 jsjtdhlcn 于 2014-4-20 21:07 编辑
看看有多余几芯 就近开 给个拓扑图帮你看看
作者:
xtpl898
时间:
2014-4-21 14:01
多余的8芯,1到20号的房子都是用光纤串联的。
作者:
fidelwmh
时间:
2014-4-21 22:25
用IPC,上双光口百兆交换机。最后一个到机房的上千兆交换机
作者:
pingancity
时间:
2014-4-22 10:17
楼主是哪里的啊 我现在手上正好有个也是光伏发电厂的监控项目,能联系一下你,请教一下吗?
我的QQ103700094
作者:
zhongchenghua
时间:
2014-4-25 22:26
20个20个分散逆变器室,每个房子增加2个点,一共只有8芯的光纤可以使用,如果楼主使用光端机来传输,那么肯定是模拟信号,那就得用级联型光端机才能实现在这8芯光纤上传输40路视频,如果是使用网络摄像机加级联型的光纤收发器,那么成本相对的会低一些,想问下楼主,你现在考虑好用那种方式来做传输了吗?希望有机会跟你交流
作者:
chali14
时间:
2014-4-27 23:13
有的工业传数据是多模光纤
作者:
manxuezhulin
时间:
2014-4-29 17:32
用级联的吧
作者:
xtpl898
时间:
2014-5-13 23:37
项目已经完工。是利用光端机先接收再用16路发射光端机汇集实现。但现在有几个球的地址,波特率,协议都正常,但不能控制。我估计问题是出在RS485信号在光端机汇集时并联接入汇集16路发射机485信号造成。现在还没想到解决办法 。看同行有没有高招能解决这一问题。
作者:
xtpl898
时间:
2014-5-13 23:39
本帖最后由 xtpl898 于 2014-5-13 23:41 编辑
7楼的,我现在是模拟的。我有图你看下。带编号的是接收光端机。
作者:
xtpl898
时间:
2014-5-13 23:43
请问大家在处理同等485信号汇集是怎么处理的。
作者:
cf88
时间:
2014-5-14 22:18
简单,用RS485共享器,N进1出的!
作者:
cf88
时间:
2014-5-14 22:19
需要提供厂家电话的话,打我电话或短消息或微信就告诉你!
作者:
xtpl898
时间:
2014-5-17 10:03
我问题是有7路光端机接收信号送过来的485信号 和一路球机直接过来的485信号。有这样的共享器吗?
作者:
qiaoshuquan
时间:
2014-5-21 16:35
有意思啊我喜欢
作者:
xtpl898
时间:
2014-10-12 21:43
问题已经解决。有同类的问题可以讨论下。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)