千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控交换机请教 [打印本页]

作者: mcm856    时间: 2014-4-16 22:44
标题: 监控交换机请教
全是130W像素的IPC
8口100M交换机全接满
16口100M交换机全接满
24口100M交换机全接满
24口1000M交换机全接满
分别会出来什么情况?  非常流畅, 拥堵。还是共他
这个与交换机的转发,背板带宽有没的关系?

如果是200个点,全130W像素的IPC
使用IPSAN 存储有没的问题



作者: sfiwxf    时间: 2014-4-17 10:51
学习,期待高手出现
作者: ofofo    时间: 2014-4-17 17:02
如果全接满那要汇聚的吧?请高手出来吧。。
作者: mcm856    时间: 2014-4-17 21:58
8口的百兆都是在接入点的用
24口百兆,千兆上行接口的可以接几个
24口全千兆的能接几个?
作者: zhuaxia    时间: 2014-4-18 23:36
有几年没做几百点的网络工程了。以往经验,如果是200个点IPC,每个点4Mbps码率,首先确定交换机层数和网络分组,你别把几百个IPC都混到一个网段,大型以太网最重要的是分布和汇聚的合理,尽量均摊负载。我的做法是百兆枝条,千兆分段,万兆或几个千兆汇聚做IP三层交换,这样平均每个网段控制在百点内,你用IPSAN或NVR分布存储,集中控制和播放在最后的三层交换位置。
作者: mcm856    时间: 2014-4-19 09:45
教室一个网段 96个点
实训室一个网段:150个点
建筑公共区域:80个点
室外公共区域:110个点
作者: 众望金山    时间: 2014-4-19 10:24
四楼说的很专业,你参考下,我是卖网络解码上电视墙,流媒体存储IPSAN服务器的
作者: 多壹度热爱    时间: 2014-4-30 12:54
如鱼得水
作者: 多壹度热爱    时间: 2014-4-30 12:55
人才
作者: 放牛娃    时间: 2014-4-30 13:03
   强烈推荐安防专用的设备,系统稳定,故障率低, 再成本和质量上折中就可以了。  全接满是可以满足要求的,考虑稳定性就可以了。