千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
电梯机房防雷
[打印本页]
作者:
一阵乱搞
时间:
2014-4-2 10:49
标题:
电梯机房防雷
电梯机房怎么防雷?浪涌保护器怎么选型?一小区五栋18层楼,十台电梯,雷雨天打雷同时打坏九台电梯的主板 查电源系统没做浪涌保护,现遇到不知如何选设备,请有经验的大虾赐教!
作者:
z.x
时间:
2014-5-7 17:37
不是大连地区的吧?
1、检测大楼接地检测点的接地电阻是否达到要求。
2、检测点是否与机房建筑物内钢筋网联通。并测试接地电阻。
3、如果不好建议机房(一般是建筑物最高点)安装避雷带、网、针等,并做好接地与引下的保护。
作者:
z.x
时间:
2014-5-7 17:38
4、机柜做接地。电源引入做浪涌保护。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2