千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 网络布线中应该注意的一个严重问题 [打印本页]

作者: 小稚气    时间: 2014-3-23 12:16
标题: 网络布线中应该注意的一个严重问题
网络布线中应该注意的一个严重问题,前几天我做了个项目,是一个纯网络信息点布线的项目。
工人们直接将走线的PVC管绑在了消防水管上,然后用扎带扎在上面,这样走线非常快。
我总觉得这样做不规范。但就是说不出违反了哪条规范。因此我也无法阻止这种方式。
各位老大们,你们遇到过此类问题吗??
你们觉得这样规范吗?
如果不规范,是违反哪条规定呢??

作者: suifengchen    时间: 2014-3-23 12:24
废话,请看消防的强制性规定
作者: 小稚气    时间: 2014-3-23 13:17
suifengchen 发表于 2014-3-23 12:24
废话,请看消防的强制性规定

我不太明白,我太懂消防,我是做网络的,还请高手明示。。
作者: joen    时间: 2014-3-23 18:16
绑消防设施等,重布线吧,做工程的看到消防的设施都是避而远之
作者: 2691351    时间: 2014-3-23 21:08
看gb50312
作者: 2691351    时间: 2014-3-23 21:09
gb50312
作者: waiming027    时间: 2014-3-28 19:39
那是 消防管上不能缠线的 出了事不好办
作者: 信和电子    时间: 2014-4-1 22:18
啊!?还有这种说法?一定要记在心里了
作者: 小稚气    时间: 2014-4-23 09:28
joen 发表于 2014-3-23 18:16
绑消防设施等,重布线吧,做工程的看到消防的设施都是避而远之

我也觉得是。
作者: 小稚气    时间: 2014-4-23 09:29
dmttt 发表于 2014-3-25 23:10
布线呀规范,消防管道上尽量不缠管子。

是啊,我想也是。
作者: 小稚气    时间: 2014-4-23 09:31
信和电子 发表于 2014-4-1 22:18
啊!?还有这种说法?一定要记在心里了

对呀,这此细节一定要注意的。
作者: yancheng    时间: 2014-4-24 22:54
GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范:14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离 150~500mm 范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表 14.2.6 的规定。

作者: yancheng    时间: 2014-4-24 22:58
看你说明的是:将PVC管绑在消防管上,应该是没有做:电管固定支架。这样是不行的,所有的安装工程的管路都必须采用自身的支架固定。不得借用水、暖、通风、消防等的支架固定安装或装饰吊顶吊筋卡定。一个是规范有要求(具体哪条:见上面我的回复)。还有就是若别人的管子要调整,你借用他的固定,就得把你们管子拆掉,会损坏线路。
作者: 小稚气    时间: 2014-5-4 17:00
yancheng 发表于 2014-4-24 22:54
GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范:14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于  ...

果然很专业!!看到这么专业的回帖,我就会肃然起敬!!!
作者: 小稚气    时间: 2014-5-4 17:02
yancheng 发表于 2014-4-24 22:58
看你说明的是:将PVC管绑在消防管上,应该是没有做:电管固定支架。这样是不行的,所有的安装工程的管路都必 ...

那我比如布线完后加线,直接绑在自己的原来的管上就没有问题 了吧???
作者: yjbb520    时间: 2014-5-5 11:12
呵呵 问题大了  人家可以毫不犹豫的把你的线拿下。。。。
作者: tyjlhh    时间: 2014-5-5 21:21
不允许的
作者: 小稚气    时间: 2014-5-6 16:46
yjbb520 发表于 2014-5-5 11:12
呵呵 问题大了  人家可以毫不犹豫的把你的线拿下。。。。

不会吧,都已经弄上去了。
作者: raysenliu    时间: 2014-5-6 21:35
超级满意的答案……。…。…。…。…。……
作者: chuangsheng    时间: 2014-5-8 13:47
真的是这样吗?
作者: fadzw123    时间: 2014-5-8 16:09
肯定不行的,个是个的
作者: jun_bian    时间: 2014-5-8 17:43
验收不会通过的,可以查查消防个方面的规定
作者: 陆地雄狮    时间: 2014-5-12 15:55
人家把你的线全拆了还要罚你款呢,法律保护的东西,你杠得了啊!常识啊!
作者: ericli1217    时间: 2014-5-13 16:07
违法消防喷淋的规范
作者: 小稚气    时间: 2014-5-13 16:31
chuangsheng 发表于 2014-5-8 13:47
真的是这样吗?

是啊,你不知道吗????
作者: 小稚气    时间: 2014-5-13 16:32
jun_bian 发表于 2014-5-8 17:43
验收不会通过的,可以查查消防个方面的规定

消防人都用几年了,谁还来查啊??
作者: 小稚气    时间: 2014-5-13 16:32
陆地雄狮 发表于 2014-5-12 15:55
人家把你的线全拆了还要罚你款呢,法律保护的东西,你杠得了啊!常识啊!

会吗???关键是有没有人来查的。。
作者: 小稚气    时间: 2014-5-13 16:33
ericli1217 发表于 2014-5-13 16:07
违法消防喷淋的规范

我又没绑在喷嘴位置,我是绑在管上的。
作者: pangtiange    时间: 2014-5-17 21:02
这种烂做工还能接到活,真是奇葩
作者: 冬瓜大    时间: 2014-5-21 15:35
消防检查时会责令拆除
作者: SY石头    时间: 2014-5-21 22:56
如果封顶的话,估计消防不会爬上去看吧!
作者: 广州市唯康通信    时间: 2014-5-26 15:21
这样做非常危险。
作者: whyab2014    时间: 2014-6-1 14:58
不会有事,,小区不要紧,,医疗机构就不行。。每年消防都会检查。。
作者: 德志科技    时间: 2014-6-5 13:45
消防验收通不过的,你必定会被拆掉,支架要牢固,耐用,你用扎带的话随着时间的推移会松动,腐烂。
作者: z.x    时间: 2014-6-6 15:18
这个要具体情况具体分析,如果谈标准有些扯蛋了。1、新建筑要求严格可以谈标准。2、老建筑以吊棚这么施工没有问题。消防水本身不存在什么安全隐患。就个人感觉牢固度、安全性反倒高。而且不存在干扰问题。我记得好像是其他水平是200的距离垂直150。金属管无关紧要。但是水好像要小于这个要求。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-9 14:23
冬瓜大 发表于 2014-5-21 15:35
消防检查时会责令拆除

关键是用了这几年,也没人去检查。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-9 14:23
SY石头 发表于 2014-5-21 22:56
如果封顶的话,估计消防不会爬上去看吧!

没有封顶,没有天花,只不过绑在消防管后面,一般不注意看不出来。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-9 14:24
广州市唯康通信 发表于 2014-5-26 15:21
这样做非常危险。

主要存在哪些危险呢???我们一起分析一下。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-9 14:25
whyab2014 发表于 2014-6-1 14:58
不会有事,,小区不要紧,,医疗机构就不行。。每年消防都会检查。。

您的意思是,只要不检查,就没关系,是吗??可我总觉得这样不规范,具体是哪个方面不规范,还真说不出哪条。我每次反驳别人是需要一个理由的,找不出这个理由,说了会被人反驳回来的。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-9 14:27
德志科技 发表于 2014-6-5 13:45
消防验收通不过的,你必定会被拆掉,支架要牢固,耐用,你用扎带的话随着时间的推移会松动,腐烂。

你这点说的非常好,扎带用个几年就会烂掉。之前有一次在外面做安防时,用了几要扎带,日晒雨淋,很快便出了问题。所以,这个虽然在室内,也撑不过几年吧。你说的很有道理。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-9 14:28
您说的是非常专业的意见,谢谢你。另外你说的“我记得好像是其他水平是200的距离垂直150”,这个数据是什么意思呢??我居然没看懂200、150是什么数据。
作者: dxycnlong    时间: 2014-9-10 09:29
这个违反一个是消防管线相关规范,具体哪条我说不下来,哈哈。这个得查查才知道。还有就是弱电系统相关的布线规范也会有这个要求的。
作者: etde    时间: 2014-9-14 23:25
不负责任的做法。
作者: 小稚气    时间: 2014-9-15 00:17
dxycnlong 发表于 2014-9-10 09:29
这个违反一个是消防管线相关规范,具体哪条我说不下来,哈哈。这个得查查才知道。还有就是弱电系统相关的布 ...

所以说嘛,需要一个 规范来制约这种行为 。你能查出来 么?
作者: 小稚气    时间: 2014-9-15 00:18
etde 发表于 2014-9-14 23:25
不负责任的做法。

确实不负责任,所以我要知道是违反哪条,才有理据去说服他们呀。
作者: yxc3231400    时间: 2014-9-16 22:04
学到了很多。
作者: 150129133341    时间: 2015-8-20 09:27
曾经作为甲方自己为了节日气氛在消防管上,搞点装饰品然后就被划款威胁,接着就拆咯。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2