千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
霍尼韦尔DDC的AI和DI点有100多伏交流感应电压,该如何去除。
[打印本页]
作者:
yang130sam
时间:
2014-2-10 20:27
标题:
霍尼韦尔DDC的AI和DI点有100多伏交流感应电压,该如何去除。
霍尼韦尔DDC的AI和DI点有100多伏交流感应电压,该如何去除。接入的线路部分是带屏蔽网部分不带屏蔽网。带屏蔽网的屏蔽网已接地。望高手赐教。我有个想法:在输入点一端对地接个电解电容把交流感应电压对地泄掉,不知是不是可行。目前这些点主要用于开关状态的反馈使用。
作者:
exp123s
时间:
2014-2-13 10:59
经常碰到这种情况,会烧输入点的,输入点一端对地接10K电阻可以解决。
作者:
lf830130
时间:
2014-2-13 11:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
bianrong
时间:
2014-2-14 13:26
不建议串电容
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2