标题:
485线的屏蔽
一直以来,用的485线都是2*1.0的RVVP线缆。屏蔽层在接入设备时,都是拨开,没有连接任何部位,既然这样,屏蔽网的用处是什么呢。如果要接,接在哪
作者:
pkwuxian
时间:
2013-12-14 21:38
这么说,有些设备上是有GND这个接线,有的设备上面没得,比如485分配器,光端机上面就有,但是又不是必须要接地
作者:
lengdw
时间:
2013-12-15 10:26
正常接法是RS485单端接地,即在控制室或室外点位处,找一个可靠的接地点接地。如果选择室内接地,可以接在机柜、设备外壳、电源地线上等,但不管怎么说,要保证你所接的地是“合格”的地(即与大地之间小于1欧姆的电阻,且有大电流时能保持畅通)。
另外,即使不接地,屏蔽网也近似于在RS485控制线外套了一层铁管,对干扰信号仍具有一定的屏蔽效果。对于短距离、低速率的信号,可以尝试使用“稍细”一点的线,比如RVVP2*0.75等等。
作者:
xl81496388
时间:
2013-12-24 13:19
lengdw 发表于 2013-12-15 10:26
正常接法是RS485单端接地,即在控制室或室外点位处,找一个可靠的接地点接地。如果选择室内接地,可以接在 ...
感谢,知道了这回