千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 4千瓦左右的网络视频监控系统怎样通过UPS独立集中供电? [打印本页]

作者: sanjin0719    时间: 2013-12-7 15:05
标题: 4千瓦左右的网络视频监控系统怎样通过UPS独立集中供电?
本帖最后由 sanjin0719 于 2013-12-7 15:08 编辑

近期要做一套网络高清监控系统的工程,马上要施工了,为确保不出问题特来向大家请教和交流相关问题。
3栋厂房,每栋三层,每层大概4000平方。每栋的二楼三楼之间是连通的。
三栋楼每层分布有不同数量的网络摄像头(共125个)和交换机(共8台)。
机房在第一栋的一楼,配有1个机柜,1台交换机、4台光纤收发器,8台NVR录像机,1台服务器等设备,同时还配有一套UPS,对整套安防系统进行后备供电和稳压。
问题1、在这种情况下,如何布电源线才能对这套监控系统进行单独的集中供电,而不和工厂其他设备供电产生关联?
是一根220付电源线顺着点位一直拉过去吗,我担心这样的话,100米一卷的线(我配的是2*1.5的那种)连接到一起,几千米下来,最后是否还能带动这套系统?
问题2、需要哪些注意事项?

另外,我这套系统包括前端摄像头交换机、机房交换机、录像机、服务器等大约功率在4千瓦左右,
供应商给我配的是山特不间断电源主机C6KS(6KVA/4.8KW)一台,山特阀控式铅酸免维护蓄电池NP24-12(12V65AH)共16组,丰创电池柜一台,电池专用连接线及电池空开一套
问题3、是否够停电后整套系统半小时的蓄电?
问题4、这样配置是否合理,还有什么好的建议?

求高手明示,下周要入场了,很急,请内行人指点,谢谢了!
下面是现场网络拓扑图,供参考。

视频矩阵液晶拼接、监控设备、监控安装-艾唯科技 QQ18867918


作者: sanjin0719    时间: 2013-12-8 20:15
还没人回复呢
作者: aa136352403    时间: 2014-1-1 16:14
独立布线,必须的
作者: lzn19911124    时间: 2014-1-9 10:12
这种情况,采用POE供电交换机好一点吧···
作者: 洞庭以西    时间: 2014-2-3 12:04
独立布线,必须的
作者: 0523fish    时间: 2014-3-21 21:00
学习了,走了
作者: eyudahui    时间: 2015-2-4 12:07
计算一下线的损耗,2*1.5的不行吧,详细的哪位大神指点吧
作者: jeans5314    时间: 2015-3-17 18:21
直接强电供过去应该没问题吧,主干线粗点;求高手指教
作者: 白少    时间: 2015-3-27 16:48
超过1000M的电源线  要加大线径。建议主干一条3*2.5   再用2*1.5做枝干的电源线供电。  
作者: qiaoshuquan    时间: 2015-8-29 21:22
2*2.5的不行吗,应该也够了嘛
作者: flypeter    时间: 2016-2-15 10:47
监控电源还需配一套ups。放在二号楼的第二层。这样摄像机供电主干呈星型。如果楼与楼间距不是太大的话,3*1.5应该可以。
作者: hgsqyghjy    时间: 2016-4-2 14:12
强电过去,十个摄像头用个12V20A开关电源
作者: huyongqsh    时间: 2016-12-25 19:01
要看最远摄像机离主机房有多远的距离,才能算出用多大的线




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2