千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助,寻干扰的原因 [打印本页]

作者: maslch    时间: 2013-12-2 08:40
标题: 求助,寻干扰的原因
本帖最后由 maslch 于 2013-12-2 10:19 编辑

不是自己做的工程,只知道是点对点的工程,用的是75-5线,集中供电,给摄像机,DVR断过电没用,在前端单独供电12V竟然后端是黑的不显示,用自带的集中供电就这种图像,求分析下。
[attach]60866[/attach]
补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后端是黑的,偶尔见闪动下,本来怀疑是供电不足造成的,但现在前端单独供电也没见解决,线路全是封闭在天花板里的,是那种石膏整体板,想查找原因也难,整准备加抗干扰器和换几种供电电源试试。
作者: novellandnt    时间: 2013-12-2 08:49
好歹楼主也是做监控的,不知道是问题没说清,还是经验不足,
前端供电后端是黑的,,那么你在前端有图像吗?
用工程宝去测一下就明白了
如果前端都没图像,你还指望后端有图像。

作者: 无线传输    时间: 2013-12-2 09:17
2楼说的有道理
作者: maslch    时间: 2013-12-2 10:16
本帖最后由 maslch 于 2013-12-2 10:18 编辑
novellandnt 发表于 2013-12-2 08:49
好歹楼主也是做监控的,不知道是问题没说清,还是经验不足,
前端供电后端是黑的,,那么你在前端有图像吗 ...

补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后端是黑的,偶尔见闪动下,本来怀疑是供电不足造成的,但现在前端单独供电也没见解决,线路全是封闭在天花板里的,是那种石膏整体板,想查找原因也难,整准备加抗干扰器和换几种供电电源试试。
作者: novellandnt    时间: 2013-12-2 10:29
前端加电显示正常,那么在这种情况下,你换75-5线到终端,你就要试下裸线上工程宝的效果了。
作者: novellandnt    时间: 2013-12-2 10:30
很象路线断线。
作者: gtxyzqf    时间: 2013-12-2 11:10
先查查视频线是不是有断路的情况
作者: maslch    时间: 2013-12-2 12:06
我倒是想看看是否断线啊,可惜是石膏顶的,打不开看不到啊,用万用表也正常啊
作者: ryanboy    时间: 2013-12-2 12:17
我也遇到过和楼主同样的现象,搞了1天,最后放弃了。什么都替代了,除了线路,那就是线路的问题
作者: maslch    时间: 2013-12-2 14:43
ryanboy 发表于 2013-12-2 12:17
我也遇到过和楼主同样的现象,搞了1天,最后放弃了。什么都替代了,除了线路,那就是线路的问题

最后是放弃了还是解决了啊
作者: eie1992    时间: 2013-12-2 18:09
本帖最后由 eie1992 于 2013-12-3 18:40 编辑
maslch 发表于 2013-12-2 10:16
补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后 ...



作者: eie1992    时间: 2013-12-2 18:10
本帖最后由 eie1992 于 2013-12-2 18:11 编辑
【工程宝在电缆后端测量】在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后端是黑的,偶尔见闪动下……“后端是黑的”——这是指电缆末端接在主机上是黑的,还是在末端单独接工程宝测量这一路“是黑的”?

1)电缆问题测量方法:电缆前端从摄像机上拿下来,把BNC头芯线和外壳短路好,然后在电缆末端测量电缆“芯线+屏蔽层的串联电阻”,用正常电缆数据和问题电缆比较,考虑现场实际电缆长度的阻值。如果大于正常电缆应有阻值的1.5~2倍,这根电缆就该报废了。——不是用万用表测一下“通不通”,判断好坏;
2)检查“系统接地问题”:前端所有摄像机都应该和大地绝缘,系统只有主机接大地;——看看这一路的摄像机是否安装在接地金属体上?


作者: 啊訇法A3    时间: 2013-12-3 00:36
用工程宝发彩条回后端看看信号正常吗,不正常的话该换线路了
作者: maslch    时间: 2013-12-3 08:07
谢谢我会再去试试的
作者: xym5500    时间: 2013-12-3 08:50
主机加接地试试。把DVR端的全部摄像头全部拨下来,再一个一个插上去试试,看看是不是因为某个摄像头有问题影响到其它图像,同一个DVR内,电源地、视频地是连通的,摄像机有些故障会导至这种现象的。测试单独供电时应该把集中供电12V输出完全断开,有利你排除帮故障。
作者: maslch    时间: 2013-12-3 09:24
xym5500 发表于 2013-12-3 08:50
主机加接地试试。把DVR端的全部摄像头全部拨下来,再一个一个插上去试试,看看是不是因为某个摄像头有问题 ...

谢谢,你给的思路很明确
作者: wzylf    时间: 2013-12-3 09:27
maslch 发表于 2013-12-2 10:16
补充下,在前端用工程宝测无论是工程宝供电还是就地用12V电源供电图像一切正常,但是连接到75-5线后,后 ...

换个摄像头就知道了,以前有碰到过,长时间用集中供电供给摄像机,后面换单独供电就无图像,换回集中供电才有图像
作者: 众望金山    时间: 2013-12-3 16:28
为什么不用工程宝直接在主机后面测这视频线有没图像呢,如果没有,就是线断了或断了一半了,老鼠咬一口不就是这样么,天花板就更有可能啦,你用万用表量通断显然不行的,,如果有图像肯定就是代表线,和前端摄像机没有问题了,主机也没问题了,那这样就时下扰淹没图像了。,看你描述很有可能是线断了一部分没全断。
作者: maslch    时间: 2013-12-3 17:01
谢谢大家,各种方法都试了,只能说一点是视频线的问题,但到底是被干扰(听说最近加了不少无线收发器,这个会干扰么?75-5线啊)还是线快断了就不知道了,限于条件,换线是不可能的,也查看不了,全封闭式石膏天花板。
作者: szxiao    时间: 2013-12-4 11:03
换线一切都好,有钱收也解决问题
作者: a905922964    时间: 2013-12-4 21:24
楼主集中供电怎么布的电源线?电源线多粗,是一个摄像机拉一根电源线到后端还是一根线到前端再分岔到各个摄像机的?
作者: blessing    时间: 2013-12-4 21:33
供电不足而且有信号衰减
作者: maslch    时间: 2013-12-5 08:12
blessing 发表于 2013-12-4 21:33
供电不足而且有信号衰减

上面有说过,换过电源供电,10A的电源带3台都不行