千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助,auvaya的问题 [打印本页]

作者: chenlong    时间: 2003-12-23 10:28
标题: 求助,auvaya的问题
单位用的是 avaya definity pbx 30b+d作为中继线,现在出现了如下的问题: 1、从外线打入的电话经常出现断线的现象 2、使用的电脑话务台经常显示22222222222,但是接起来的时候就没有了声音 请问是什么原因造成的,怎么解决
作者: webman    时间: 2003-12-23 11:30
打入电话在什么时候断线?断线后主、被叫方听到什么音频信号?可否详细阐述一下。 另方便的话吧该ISDN的DS1、SIGNAL、TRUNK等设置发过来,帮你分析一下!
作者: 文君    时间: 2003-12-23 14:49
解决了可别忘了共享一下阿
作者: chenlong    时间: 2003-12-24 10:08
一般是通话1-2分钟后就断了,听到的是正常挂电话的声音 ds1等的配置怎么倒出来,还望告诉一下
作者: chenlong    时间: 2003-12-24 10:14
截图发上来一个你看看
作者: chenlong    时间: 2003-12-24 10:19
[attach]7099[/attach]
作者: lcdlee    时间: 2003-12-24 23:10
深圳启博实业有限公司李伟13316910316  E-mail:lcdlee@163.net
作者: amoye    时间: 2004-2-2 15:18
你如果有空余的板子先调换一个试试。 我碰到是30B+D入网的接网通,换了好几块板都是有杂音,网通也配合我查了很久最后还是肯定我这边有问题,我只好去借了一块正在使用中的LUCENT时代的TN2464的板子居然就没有问题了,原来所有的AVAYA 2003年以后的TN2464板插在那台(R8版本)机器都有杂音!
作者: imac    时间: 2004-2-20 15:09
很想看看avaya 交换机的资料不知道那位高手可以提供呢?想问avaya 在市场上用的多不多啊?好像很少见到啊。
作者: janhou    时间: 2004-12-10 16:55
是很少的啊 为什么不试一下 西门子,NEC的呢
作者: willywu    时间: 2004-12-12 19:36
兄弟的这个问题不知道解决了没有呀?!