千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教,用景赛200J(800W)24V交流电源传1000米后能带得懂8个摄像头吗?阵列的,电源 [打印本页]

作者: ctyong    时间: 2013-11-7 21:02
标题: 请教,用景赛200J(800W)24V交流电源传1000米后能带得懂8个摄像头吗?阵列的,电源
请教,用景赛200J(800W)24V交流电源传1000米后能带得懂8个摄像头吗?阵列的,电源线用RVV2*1.5的
作者: xiangpan    时间: 2013-11-7 21:12
阵列机估计带不起来,1KM压降蛮厉害的
作者: ctyong    时间: 2013-11-7 21:17
谢谢,客户要求安全第一,用1:1的隔离变压器 220V到前端可以吗?
作者: 智蝶星电源    时间: 2014-9-9 15:16
呵呵,刚刚在论坛上看到你这个问题,其实你可以考虑总线式电源集中供电方式。总线式电源供给系统,是将36V安全电压集中供电电源,通过一条供电线向多个远端电子设备进行供电,在各远端电子设备通过总线式电源的降压、稳压、净化等处理成为各远端电子设备实际所需的稳压电源,实现一对多的远程供电系统。主要用于给安防监控设备或其它电力电子设备(如Led灯、网络设备等)等提供稳定、足额的电力供应。对电流,电压要求不同的各种电子设备,以及同一设备在不同环境(如红外摄像机的白天、夜间不同功率的工作)所要求的不同电流都能按要求提供稳定、足额的电力供应。总线式电源设有输入级过压保护、输出级过压、过流保护,输出级精细滤波,防雷、防浪涌保护等保护与净化措施,使电子设备得到最佳的电源供给,有利于电子设备稳定运行与使用寿命。

以0.5A/12V负载设备,1.0mm2铜导线作电力输送线为例
类别              供电端电压   输电线长     压降     设备端电压        备注
传统集中供方式        12V        130米        1.2V        10.8V        直接取用临界低压
本产品供电方式        36V        1080米        20V        12V        16V以上输入均12V输出
★上表可以看出:本产品供电方式比传统方式传输距离能力多一个数量级。
当然1.0mm2是国标线,但电源线用RVV2*1.5是可以带起来的。
如果有兴趣大家可以互相交流交流。